Aanpassen elektrische installatie ivm inductiekookplaat

Ivm aanschaf inductiekookplaat 11,1kW moet ik de aansluiting van 2 naar 3 fasen aanpassen. Aangezien er een 5/8 pvc buis vraag ik mij af of ik kan en mag voldoen met 3x1,5 en 2x2,5 mm2 in de bestaande pvc buis. Dat scheelt nl heel veel breekwerk.
Beveiliging wordt een 3x16 A aardlekautomaat met B karakteristiek .
 
Nee.
5x2,5mm2 gebruiken, eventueel als kabel.
Ook bij een kookgroep heb je 5 draden nodig, dus hoe is het nu aangesloten?
 
Je moet inderdaad voor alle draden 2.5mm gebruiken. Als je nu een kookgroep hebt dan zou je enkel een nuldraad moeten wisselen voor een fasedraad.
 
Nee 1.5mm mag niet voor de fasedraden. Dit moet 2.5 mm zijn.

Zoals gezegd hoef je waarschijnlijk enkel maar een blauwe draad te vervangen door bruin.
 
  • Like
Waarderingen: VinB
Als je nu over een kookgroep beschikt, heb je nu al, als het tot aan de perilex compleet is bedraad, 5 draden door de buis lopen.
T.W. 2 keer een fasedraad, 2 keer een nuldraad en een aardedraad.
 