Aanleggen rookmeldersysteem

LParren

  • #1
In huis wil ik graag een rookmeldersysteem aanleggen van optische en thermische melders. Gevoed door 230V uit 1 groep. Back-up middels een batterij.

Een en ander wil ik aanleggen volgens de NEN 2555.

Ik heb de norm zelf niet (erg kostbaar), maar op internet lees ik handleidingen en instructies waarin wordt beschreven dat de doorkoppeling bij voorkeur moet geschieden met oranje draad. Verder lees ik dat er gebruik mag worden gemaakt van soepele draad.

Deze draad heb ik online wel gevonden, maar heeft dus geen vaste kern. Oranje met vaste kern vind ik niet.

Hoe mag ik deze melders en lasdozen aansluiten? Middels de lasdoppen met 'hefboompjes' ? Kroonstenen, de draai-lasdoppen of adereindhulzen en dan in 'normale' lasdoppen?

En wanneer ik blauw en bruin ook trek met soepele draad geldt hiervoor dezelfde vraag.

Bedankt voor de adviezen alvast.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Draad mag soepel zijn maar........
Dat is wel erg duur en lastig trekken, eigenlijk gebruik je soepel draad alleen in groepenkasten/besturingskasten en verplaatsbare opstellingen.Je krijgt het ook niet aangesloten in standaard schakelmatriaal.

Soepel draad moet gelast worden in daarvoor geschikte lasvoorzieningen.
dit kunnen lasklemmen zijn met hefbomen.

Iig geen adereinhulzen in normale lasdoppen voor massief draad.

ook Orange/rood draad is massief verkrijgbaar.
 

LParren

  • #3
Vriendelijk bedankt voor de reactie.

Dan laat ik gewoon oranje VD draad bestellen.
Dan houd ik tenminste alles een beetje conform de regelgeving.
 