Aanleg nieuwe electra

Igier

  • #1
Hoi iedereen ,
Ben al een paar weken aan het neuzen op het forum (belgie nederland groot verschil !!)
Ik ben een leek op dit gebied, en schoonvader electr. in begie geweest

Nu wil hij in de zekeringskast dubbele zekeringen gebruiken (2 polig) maar hier in nederland zie ik overal 1 polige, mag dat ?

Voor de buiten verlichting zegt hij aan de schakelaar dubbel onderbreken maar dan heb je direcht zoveel draden nodig, is dat nodig??

Voor de keramische kookplaat 7700watt wilt hij 5x4mm2 trekken en afzekeren met 3polige 35amp (heb 3x35) is dat goed?? Ik lees hier 5x2.5mm2 en 2x16 afzekeren.

Voor de rest heb ik hier gelezen: elke groep op een aardlek, max 4 per aardlek Volgens hem springt die er vlug uit dan hij wil alleen de natte achter een aardlek doen, niet goed dus.

Ik wil ook nog een aparte zekerings kast voor in de garage. Ik had gedacht aan een 3polige zekering van 35 amp zonder aardlek te vertrekken, en dan in de garage een aardlek op 4x16amp met een draad van 4 of 6mm2 lengte 7meter dat lijkt me wel juist ??

Als ik hier nu wat slimmer kan worden dan kan ik eens op zijn vingers tikken, van dat is niet goed en zo moet je dat doen (gebeurt niet vlug :wink: )

groetjes igor
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wat niet (duidelijk) tot uiting komt, is of de installatie in NL of in B geplaatst gaat worden.

Verder vind ik het erg veel door elkaar heen lopende vragen in één onderwerp.

Die zekeringkast zou beter als apart onderwerp geplaatst kunnen worden.
Dit gaat zo door elkaar heen lopen, erg verwarrend!
 

Igier

  • #3
Hoi

de plaatsing gebeurt in ned

Ik weet het van de vragen maar ik wilde alles in 1 keer vragen.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #4
Alles moet volgen de Ned voorschriften (lees NEN 1010) aangelegd worden.
Vergeet alle Belgische voorschriften, en stel je in verbinding met een Nederlandse installateur, ik denk niet dat het de bedoeling is hier een schriftelijke spoedcursus "elektra aanleggen in NL" te gaan geven.

Ps: dit is niet onaardig bedoeld

Arie
 

Igier

  • #5
Hoi

een spoed cursus moet je hier ook weer niet gaan geven :cool:
maar een paar simpele antwoorden van vb: dat mag dat mag niet
dat is goed of dat is niet goed had ik al heel erg op prijs gesteld

voor de zekerings kast was ik al vanplan om er iemand bij te hallen maar dan zou ik wel graag weten op voorhand of de bedrading juist is

en dat van de 2 polige en 1 polige zekering had ik gewoon graag geweten waarom ned 1 polig is en belg 2 polig is dat ik in ned 2 polig plaats kan volgens mij nooit geen kwaad alleen voor de spaarcentjes dan

groetjes igor
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Igier schreef:
Nu wilt hij in de zekeringskast dubbele zekeringen gebruiken (2 polig) maar hier in nederland zie ik overal 1 polige mag dat ?
In belgie heb je soms een 2x110v net dit geeft op 2 fasen dan 230v echter tov. aarde 110v.
Als er nu een aardfout ontstaat kan de stroom van 2 kanten komen er is nl. geen Neuter.
In NL heeft het net altijd een Neuter en mag daarom de nul nooit gezekert worden.De NUL moet altijd aardpotentiaal behouden ook na afschakelen.
Dus enkelpolig zekeren alleen in de fasen en dubbelpolig schakelen dmv een groepsschakelaar.
Voor de buiten verlichting zegt hij aan de schakelaar dubbel onderbreken maar dan heb je direcht zoveel draden nodig is dat nodig??
In NL hoeft dat niet enkelpolig is voldoende,dubbelpolig mag.
Ook hier ligt weer het 2x110v net van de belgen dwars het is in belgie verplicht omdat ook hier de stroom van 2 kanten kan komen.
Voor de keramische kookplaat 7700watt wilt hij 5x4mm2 trekken en afzekeren met 3polige 35amp (heb 3x35)
Dat is niet toegestaan.
7700VA kan op een 3 fasen groep van 16A dan heb je bijna 10KVA tot je beschikking.dat is rruim voldoende
Voor de rest heb ik hier gelezen elke groep op een aardlek max 4 per aardlek volgens hem springt die er vlug uit dan hij wil alleen de natte achter een aardlek doen niet goed dus
In een tot woonhuis bestemd gebouw moet alles achter 30mA aardlek.
Met een minimum van 2 aardlekken en maximaal 4groepen per aardlek.
Ik wil ook nog een aparte zekerings kast voor in de garage had gedacht aan een 3polige zekering van 35 amp zonder aardlek te vertrekken en dan in de garage een aardlek op 4x16amp met een draad van 4 of 6mm2 lengte 7meter dat lijkt me wel juist ??
Je hebt waarschijnlijk een 3x35A hoofdzekering daar kan alleen een 3x20 voorgezet worden om de kabel naar de garage te beveiligen.
In de garage mag je dan maximaal 10A afzekeren.
ook deze kabel moet achter aardlek tenzij de verspreidings weerstand <1,2 ohm. en de kabel braqndvrij gelegt is.
als ik hier nu wat slimmer kan worden kan ik eens op zijn vingeren tikken van dat is niet goed en zo moet je dat doen (gebeurt niet vlug :wink: )

groetjes igor
Je hoeft niemand op de vingers te tikken.
Jij moet gewoon een NL instalateur laten komen die samen met schoonpa even bespreekt wat hij zelf kan doen en hoe en wat de instalateur kan doen.
Jij moet voldoen aan de NEN1010, en die is heel anders dan het AREI waar je schoonpa mee werkt.
Je kan natuurlijk ook de NEN aanschaffen.
 

Igier

  • #7
Hoi

heel erg bedankt voor de moeite :prima:

dus met andere woorden wilt dat zegen niet afzekeren met 2 polige zekeringen

buiten verlichting spreekt voor zich

voor de kookplaat 5x 2.5mm2 trekken en afzekeren met 3fasen groep van 16A

aardlekken spreken voor zich

de zekerings kast in de garage bespreek ik nog wel met een ned instal.
want die zou ik graag op 16A kunnen afzekeren :roll:

groetjes igor

bedankt
 