Aanleg airco met splitunit

Collinh

  • #1
We willen een airco splitunit van 6kw aansluiten met 3 binnen airco van 2Kw.
1x voor huiskamer
2x voor slaapkamer boven

MIjn huidige situati is nu zo, zie foto
thumbnail_IMG_0166.jpg


Groep 1: koelkast/vaatwasser waterkoker ,airfraier, magnetron,koffiezet apparaat.
Groep 2: Verlichting,
Groep 3: 2xTV,aquarium,pc, printer
Groep 4: wasmachine en wasdroger
Groep 5: Fornuis
thumbnail_IMG_0168.jpg


Vragen
kan ik in de huidige meterkast een extra groep aanlaten sluiten of kan ik de splitunit aansluiten op groep 1


Indien bovenstaande niet mogelijk zal er een aparte groep geplaats moeten worden.

Gewenste situatie:
Groep 6: Airco slitunit, 3x binnenairco aansluiting op werkschakelaar buiten unit

We willen het voorwerk zelf doen, de kabels trekken vanaf de splitunit (buiten) naar de meterkast en we willen deze aan laten sluiten door een deskunidge monteur. welke de volgende werkzaamheden moet uitvoeren.
Aansluiten op splitunit en werkschakelaar aansluiting in de meterkast zodat deze goedgekeurd is/wordt door enexis.


Vragen
Wanneer bovenstaande is uitgevoerd kunnen wij de binnenuinits gewoon aansluiten op WCD

Mochten er nog vragen en/of betere voorstellen zijn staan wij daar geheel voor open.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Wat is het elektrisch vermogen van het buitendeel? Dat is een belangrijk gegeven hier. Deze informatie vind je in de specificaties van het apparaat. Het gaat om de stroom/current in Ampere of het opgenomen vermogen in Watt.

Ik denk dat dit apparaat aardig wat vermogen zal vragen en dus een eigen groep behoort te krijgen.

Je zou bij deze kast een uitbreiding kunnen plaatsen. Vervanging van de gehele groepenkast zou ook niet onverstandig zijn. De huidige kast is al een oudje en als je deze nog verder uitbreidt wordt het wel erg veel geknutsel. Een nieuwe kast zou dan automaten krijgen in plaats van smeltzekeringen.

Andere optie kan nog zijn om, afhankelijk van de vermogens van bijv. TV en aquarium, de verlichting over 2 andere groepen te verdelen en groep 2 dan voor de airco in te zetten. Je kunt daarmee ook de verlichting over 2 aardlekschakelaars verdelen zodat enige verlichting gewaarborgd blijft bij uitval van 1 ALS. Dit zou je nog nader moeten onderzoeken.

De binnen units worden vaak gevoed vanuit het buitendeel. Men legt dan een 4 aderige kabel die dan naast fase, nul en aarde ook de stuurstroom bevat.

Mocht je de binnen units apart willen voeden dan kan dit doorgaans via een wcd of lasdoos. De binnenunits gebruiken niet veel stroom; dit is voornamelijk een ventilator die draait.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Collinh

  • #3
We willen deze gaan installeren

Mitsubishi inverter airco SCM60ZS-W 6,0kW Multi split 3x SRK20ZS-W 2,0kW binnenunit

Andere vraag welke groepenkast zou ik hiervoor kunnen gebruiken
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #4
Vonken_trekker schreef:
Andere optie kan nog zijn om, afhankelijk van de vermogens van bijv. TV en aquarium, de verlichting over 2 andere groepen te verdelen en groep 2 dan voor de airco in te zetten. Je kunt daarmee ook de verlichting over 2 aardlekschakelaars verdelen zodat enige verlichting gewaarborgd blijft bij uitval van 1 ALS. Dit zou je nog nader moeten onderzoeken.

De binnen units worden vaak gevoed vanuit het buitendeel. Men legt dan een 4 aderige kabel die dan naast fase, nul en aarde ook de stuurstroom bevat.

Mocht je de binnen units apart willen voeden dan kan dit doorgaans via een wcd of lasdoos. De binnenunits gebruiken niet veel stroom; dit is voornamelijk een ventilator die draait.
Even opgezocht, opgenomen vermogen van de buitenunit bedraagt ongeveer 1,51 kW de binnenunits komen op 30W per stuk, dus ongeveer 1,6kW totaal, dan zal bovenstaand mooi lukken.
Maar groep 1 heb je ook best veel op zitten, de vaatwasser moet sowieso een eigen groep hebben.
 

Collinh

  • #5
Ik heb ondertussen geprobeerd het e.e.a uit te zoeken kan ik deze groepenkast hiervoor gebruiken

Omdat we dan zoveel groepen hebben kunnen we ook de vaatwasser op een aparte groep zetten
hager.jpg
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #6
Wat Vonkentrekker ook aangaf, misschien is het (laten) plaatsen van een nieuwe groepenkast ook nog niet zo verkeerd.

Wat op jouw foto staat is een enkelfase groepenkast, je hebt dan een 3 fasen groepenkast nodig met sowieso een 3 fasen hoofdschakelaar, een 3 fasen aardlekschakelaar plus krachtgroep, of kracht aalamat (aardlekschakelaar plus krachtgroep ineen), en na gelang een aantal enkelfase aardlekschakelaars met enkelfase groepen, maximaal 4 eindgroepen per aardlekschakelaar.
 

Collinh

  • #7
Hartelijk dank voor de info.

We hebben nu besloten om een andere groepenkast te laten plaatsen is deze Groepenkast Hager VKG322L-B 7 groepen + kookgroep voldoende
 
Laatst bewerkt:

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #8
Dit kun je dan het beste met de installateur overleggen.
In geval van 3 fasen zou ik in ieder geval geen kookgroep toepassen maar een krachtgroep plus 3 fasen aardlekschakelaar of een 3 fasen aardlekautomaat (laatste optie is duurder, maar scheelt 4 modules ruimte in je groepenkast).

Waarom geen kookgroep?
Een kookgroep is aanvankelijk bestemd voor het aansluiten van kooktoestellen op een enkelfase installatie, jij beschikt over 3 fasen, dan is een krachtgroep een betere optie, je kunt dan alle 3 de fasen voor je kooktoestel benutten, een kookgroep i.c.m. een 3 fasen systeem zul je ook eigenlijk niet aantreffen.

i.p.v. de kookgroep kun je op de ene aardlekschakelaar dan ook 4 groepen aansluiten, zodat je op 8 enkelfase groepen uitkomt en een krachtgroep.
 
Laatst bewerkt:

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #9
kook kracht.jpg

Links is een kookgroep.
Rechts is een krachtgroep.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Lijkt me een verstandig besluit om de kast te vervangen. Je hebt dan het gemak van automaten en kunt diverse apparaten op eigen groepen plaatsen.

Volledig eens met Jules verder. Je hebt een 3 fasen kast nodig waarin ik 3x een 2p ALS zou plaatsen. Dat is er dan eentje per fase zodat je de groepen gelijk kunt verdelen.

Voor het koken zou ik een 4p aardlekautomaat toepassen.

Wil je de kast zelf gaan vervangen of laat je dit doen?

Ik neem aan dat je nog smeltpatronen als hoofdzekering hebt? Dan kun je dus niet zelf vervangen want je kunt de kast niet spanningsvrij maken.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Collinh

  • #11
We willen de kast zelf plaatsen maar het aansluiten willen uit besteden.
Ik weet dat je hier geen reklame mag maken maar onze voorkeur gaat uit naar H...........r
Kunnen jullie mij aan geven welke ik hiervoor moet hebben
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Ik vind hem nog niet kant en klaar, maar;

Als je bij Hager wilt blijven kijk dan eens naar de VKG332L-T. Deze heeft een 4p hoofdschakelaar, 3x 2p aardlekschakelaar en 8 groepen.
Ook zit hier een beltrafo in. Als je die niet nodig hebt dan kun je die verwijderen. Je dient dan nog een krachtgroep toe te voegen, dat kan de VKS14SB zijn.

Als je de beltrafo wilt houden dan zou je wat moeten schuiven om het passend te krijgen. Zou je de beltrafo verwijderen dan past rechtsonder de krachtgroep.

Dit is maar een voorbeeld, ik zou de installateur een offerte laten maken voor de kast die hij geschikt vindt. Ook kan de installateur de kast zelf een stuk voordeliger inkopen dan jijzelf.
 

Collinh

  • #13
Hartelijk dank
Zou deze ook kunnen Hager Vision Groepenkast 6-groepenverd. HS ALS 30mA/ALS 30mA+K 3f
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Die zou ook kunnen. Dan heb je 4 polige aardlekschakelaars. Dat is niet verboden maar de norm adviseert om voor enkel fase groepen een 2 polige aardlekschakelaar toe te passen.

Dit is omdat in een 4 polige ALS de verschillende lekstromen elkaar kunnen opheffen waardoor deze mogelijk niet tijdig aanspreekt.

Maar goed, het mag en kan dus wel inderdaad.

Prijstechnisch is zulke oplossing wel aantrekkelijker en je houdt nog ruimte om eventueel uit te breiden naar 8 groepen.

Maar nogmaals; laat de installateur zelf maar eens met een voorstel komen. Het is goed om zelf wat achtergrond te kennen maar de vakman kan het beste adviseren op basis van jouw situatie en installatie.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #15
Of de optie met 3 enkelfase (2 polige) aardlekschakelaars, 1 3 fasen (4 polige) aardlekautomaat en 10 (2 polige) enkel fase eindgroepen.
Met een 3 fasen (4 polige) hoofdschakelaar erbij heb je de kast dan vol.
Mogelijkheden te over.

Wat Vonkentrekker al over enkelfasegroepen op een 3 fasen aardlekschakelaar aangaf, dit kan gevaar opleveren door het niet op tijd of niet afschakelen van de aardlekschakelaar bij lekstromen naar aarde, dit risico is al nihil door enkelfasegroepen achter enkelfase aardlekschakelaars te plaatsen.
Dit is geen keiharde verbod, maar inderdaad een aanbeveling om het niet te doen.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Collinh

  • #16
hartelijk dank

Ik heb nu een aanbieding nieuwe voor VKG332L-T en een aardlekautomaat Adm 466c voor ca.€500,00
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #17
Met alle stortvloed aan informatie, en met de input van de installateur, moet het zeker lukken.
Je kunt beter wat groepen over hebben dan achteraf ontdekken dat je te kort komt.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #18
Vonken_trekker schreef:
Ik neem aan dat je nog smeltpatronen als hoofdzekering hebt? Dan kun je dus niet zelf vervangen want je kunt de kast niet spanningsvrij maken.
@Vonken_trekker
Als ik me niet vergis, is het al sinds jaar en dag verplicht om in driefasen verdeelinrichtingen een 4 polige hoofdschakelaar toe te passen.
Als ik het me goed herinner, staat dit al in mijn NEN1010 uit de 70er jaren vermeld.
Collinh heeft zeer waarschijnlijk zo'n oude draai hoofdschakelaar in een aparte kast boven zijn meter zitten.
En uiteraard gewoon de traditionele hoofdzekeringen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #19
Correct. Mocht je die willen laten zitten dan kan dat inderdaad en zou vervangen ook zonder zegelgerechtigde kunnen.

Echter, ik ga er bij vervanging vanuit dat men alles na de meter wil vervangen. Dat staat wel zo netjes en dan is meteen alles weer nieuw. Dit zou ook altijd mijn voorkeur hebben.

Gezien TS een installateur inschakelt, verwacht ik ook dat deze de hoofdschakelaar vervangt door een nieuwe, die dan in de nieuwe kast zit.
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Collinh

  • #20
klopt we willen alles vernieuwen dus een nieuwe groepenkast
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu