Aangelegde tuinverlichting kortsluiting of teveel vermogen??

Slottie

  • #1
Heb pas tuinverlichting aangelegd (4 lampen met spaarlamp 7 watt) via een normale schakelaar in de schuur. Wat er nu gebeurd, is dat als de verlichting wordt aangeschakeld, de lampen netjes aangaan. Echter na ongeveer 1 minuut vliegt de aardlekschakelaar eruit. Heb zo'n "vertraagde kortsluiting" nog nooit meegemaakt. Kan iemand mij vertellen of:

1. dit ook eventueel door vocht kan komen (moet er toch ergens een sneetje in de kabel zitten of vocht in de lamp zelf...)

2. dit kan komen door overbelasting (teveel apparaten tegelijk)

3. ik op een bepaalde snelle manier erachter kan komen waar in het kabeltraject zich het probleem zich bevind?

Denk zelf toch het eerste, omdat de verlichting al eerder wel een hele avond heeft gebrand.

Ben benieuwd naar reacties..
 

Fiesiekus

  • #2
Geen sluiting; wel een aardlek inderdaad. Kan door vocht in fitting, lasdozen etc komen. Alles afkoppelen en stuk voor stuk bijzetten: dan elke keer kijken wanneer het probleem optreedt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Het is een aardsluiting veroorzaakt door vocht.

Controleer alle lassen op vocht, alle lasdozen moeten bovengronds zijn aangebracht anders lopen ze vol water of je moet ze afgieten met moffenhars.

controleer de armaturen op vocht en mieren/slakken.
 