Aan- en afslaan van de brander bij vvw met Nefit HRC 30

Chip

  • #21
Inmiddels ontdekt dat de thermostaat werd beïnvloed door de verwarmingsbuizen en de thermostaat is opnieuw gekalibreerd, -0,9gr.
Nu het volgende:
De max. modulatie van de ketel is 21% en kan niet beïnvloed worden, de
max pomp modulatie is 50%.
Wanneer deze op op 50% staat zie het effect dat de watertemperatuur
telkens stijgt tot +7gr setpoint om daarna af te slaan en weer aan te gaan wanneer de watertemp -7gr setpoint is. hierdoor ontstaan schommelingen.
Wanneer de min pomp toerental naar bijvoorbeeld 80gr gaat blijft de temperatuur vrijwel contanst echt veel te hoog, 4-5gr boven het setpoint.
De ketel modulatie staat in beide gevallen op 21%.
Heeft de ketel te veel capaciteit omdat de gevraagde temperatuur niet
aan gehouden worden en telkens uit moet gaan omdat deze te hoog is?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #22
Maar zijn die wisselingen in vloertemperatuur zo hinderlijk dan?
Het pendelen van de ketel is een normaal fenomeen.
Verder hebben vrijwel alle ketels die in doorstroom warm water verwarmen een overcapaciteit. Ook dit is normaal.
 

Chip

  • #23
Hinderlijk niet, echter het lijkt me niet handig
over zo een groot gebied te moduleren, 14graden.
Is dit in te stellen zodat het gebied kleiner is?
 

Wim Lenderink

  • #24
De ruimtevoeler of buitenvoeler bepaalt het setpunt. Als het setpunt laag ligt, past de ketel zijn vermogen % hierop aan. 21% is het minimum dus lager kan de ketel niet, dan loopt de temp. 7 gr. op en de ketel stopt.
M.b.t. de ruimtecompensatie: zet deze eens op -3 bijv.

Succes
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #25
Als de vermogensvraag kleiner is dan de ketel kan lever gaat een topline in het tijdsproportionele programma draaien. Ik heb eerder in dit topic al uitgelegd hoe deze regeling werkt. Staat overigens ook in de handleiding van de ketel.

Dat de watertemperatuur wat schommelt hierdoor is onvermijdelijk en niets aan te doen.

Deze regeling werkt zo om pendelen van de ketel te voorkomen. Met andere woorden het aantal starts en stops wordt beperkt.
 

Chip

  • #26
@MN22
OK ik zal deze op 3 zetten, stond op 1, wat voor een effect zou dat moeten geven?
Het minimaal toerental van de pomp staat op 65% (min. 50%) is dat correct?
 

Chathanky

  • #27
Chip schreef:
@Chathanky,

Terugkomend op het balanspunt, vannacht de nacht temperatuur op 18,5 gezet met WA regeling en een ruimtecompensatie van 3 graden, blijft de temperatuur gewoon op 23 graden, wat moet ik doen om die nachttemp. om laag te krijgen?
Dat wordt lastig, :mrgreen:
Je stelt je vloertemperatuur is aan de hand van de knop op je vloerverdeler.
Als dit bv. 40 graden is en je stooklijn staat op de dag 50 graden knijpt de thermostaatkraan op de verdeler het te veel aan warmte weg.
Stel je de nacht in op 18,5 graad dan zal de stooklijn gaan verlagen. Als dit gelijk of boven de 40 graden is zal enkel je vloerthermostaat verder open gaan. je vloer blijft net zo warm en van verlaging is geen spraken.
Dit geldt overigens ook voor andere thermostatkranen op de radiators.
Als die overdag al geknepen staan gaan ze bij verlaging gewoon wat verder open staan om toch de ruimte op temperatuur te houden.
Nauwkeurig je stooklijn afstellen is de enige manier als dit mogelijk is.
Als er een kamer is die wel overdag veel warmte nodig hebt zal met een lagere stooklijn zijn temperatuur meer halen en blijft dus te koud.

Belangrijk is dat elke ruimte goed berekend is, dus voorzien zijn van het juiste vermogen, niet te veel maar ook niet te weinig. (iets te ruim is wel nodig maar wel in gelijke proporties, dit om je huis goed te laten aanwarmen als deze is afgekoeld)
Als dit redelijk tot goed is moet de installatie goed ingeregeld zijn.
Elke scheve verhouding heeft gevolgen voor het comfort.

Ps. en nog over de stooklijn zelf. Een stooklijn is mooi maar als je weet dat het in de nachten vaak kouder is dan overdag zal de stooklijn in de nacht ook iets hoger liggen, net waneer je het even niet nodig hebt dus.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu