90 graden of 45 graden onder syphon?

VanTurenhout

  • #1
Nu ik nog kan, wil ik het goed doen..

Ik ben de afvoer van mijn wasmachine/droger en WC fontein aan het aanleggen.

Ik heb alles in 50 mm voorzien (behalve het stukje achter het fonteintje)

Het syphon van de wasmachine komt op een horizontale leiding uit (met afschot richting riolering) , nu twijfel ik of ik dat met een 90 graden T-stuk mag aansluiten of dat het beter is om dat met een 45graden t-stuk te doen.

Afstand van syphon tot bocht die naar fontein gaat is 40 cm en afstand syphon tot bocht naar riolering is ca 1 meter.

Zie plaatje.

Ik wil natuurlijk niet dat het water van mijn wasmachine richting het fonteintje gaat.
Ik kan nu alles afmaken met 90 graden, dat heb ik in huis.... als ik 45 graden moet gaan gebruiken, dan moet ik (weer) naar de bouwmarkt....

20210114_110007.jpg
 

stefan9

  • #2
Absoluut voor 45 graden gaan. Met 90 graden heb je zelfs kans dat de wasmachine het water sneller wegpompt dan het afgevoerd kan worden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu