Wacht even... die 35,75A zou kloppen als je over 1 fase terug zou leveren.
Jij hebt een 3-fasen omvormer waarbij je er vanuit mag gaan dat de opwekking over de 3 fasen wordt verdeeld. Dus max 12A per fase.
Als je naast de 25A hoofdzekering ook nog eens 36A in zou gaan voeden via 1 fase, moet de hele meterkast een upgrade krijgen omdat al je componenten slechts tot 40A, en niet tot 61.
De panelen worden evenredig verdeeld over de 3 fasen
Volgens mij heb je dit niet gelezen
een vermogen van 8250W (35.75A ontwerpstroom om precies te zijn, geen 40 dus)
(er moet 40A overheen)
Dat mag helaas niet.En vanaf de doos dan 2 buizen 19mm naar de meterkast laat lopen met 3 en 2 aders
Ik heb hier nog een vraag over: Stel ik heb een 40A aansluiting en ik wil zonnepanelen, dan moet ik dus sowieso die "upgrade" doen? Ik wat houdt die extra beveiliging precies in? Ik heb even snel deze deze link gevonden. Is dat waar we aan denken?Er zijn situaties dat die som boven de 3x40A uitkomt en daar zijn de onderdelen in je groepenkast niet op gemaakt. Dan moeten er dus een extra beveiliging geïnstalleerd worden bijvoorbeeld.
Zoals ik het begrijp niet, maar ik hou liever wat ruimte over (ook met eventueel uitbreiden), en ja... de kabel ligt er nu al.Maar is hier 5x 6 mm2 nu echt nodig?