4 segmenten krachtgroep automaat

Kaajee

  • #1
Gewoon uit interesse......
Een 4-polige krachtstroom automaat bestaat in feite uit 4 'enkele automaten', toch? 4 segmenten, elementen van 19mm.
3 voor de drie fases, 1 voor de nul. De nul staat meestal expliciet aangegeven, soms met een kleur, soms alleen met een stickertje.



Zijn deze 4 elementen eigenlijk gewoon exact gelijk aan elkaar?
Maw zou je dus zo'n automaat met zowel de nul aan de linkerkant als met de nul aan de rechterkant in een meterkast kunnen plaatsen?
(al naar gelang de eventuele aansluitkam geplaatst is)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee er is een groot verschil er zijn 3 gemeten fasen en een meeschakelende nul.
De nul word dus niet gemeten.
De 3 polen zijn identiek en alle 3 voorzien van een beveiligings element.

Er zijn wel automaten waarbij de nul apart beveiligt word maar dat is vaak wel bij veel hogere vermogens dan de huis tuin en keuken installaties
Vaak staat er wel een tekening op hoe ales erin zit.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #3
Het "nul" segment is geen zekering maar slechts een scheider.
De consstructie van deze scheider is zodanig geconstrueerd dat deze later uitschakeld als de fasen. Bij inschakelen werkt het omgekeerd,
eerst wordt het nul contact gesloten en daarna de fasen.
 

Kaajee

  • #4
Ok, helder, thx
 

Chathanky

  • #5
Als expliciet de nul is aangegeven heb je een 3p+N automaat. De nul aansluiting is dan gebonden om de nul aan te sluiten op de aangegeven plek.

Heb je een 4P automaat is het vrij om de nul links of rechts te plaatsen.
Segmenten zijn normaal 17,5 mm per moduul, is die bij jou 19 mm dan heb je wel een uitzondering op de regel.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu