4 polige aardlek en het nut hiervan

Ijsvogel

  • #1
Beste mensen,

Sinds kort hebben we intrek genomen in ons nieuwe stulpje en aangezien de keuken een grondige reorganisatie door gaat maken moet er een 3-fase aansluiting in de woning komen (inductieplaat enz).

Nu krijg ik van verschillende instalateurs echter verschillende antwoorden dus hier de vraag ook maar eens:

wat is de toegevoegde waarde van een 4 polige aardlek? Achter elke aardlek mogen immers maar 4 groepen dus waarom zou ik dan per fase geen twee polige aardlek nemen?
Verder heb ik een 4 polige aardlek van 40A/30mA opgevat als het totaal mag 40A zijn wat er door gaat of moet ik dit lezen als 3X40A (aangezien er 3 fases aangesloten kunnen worden)? Verder neem ik aan dat als je een 4 polige aardlek neemt je ook een 4 polige hoofdschakelaar moet nemen?

Is het verder nog steeds zo dat vaste apparatuur niet achter een aardlek hoeft?

Alvast hartelijk bedankt voor jullie antwoorden!
 

Toon

  • #2
Toegevoegde waarde? Misschien wordt je kookplaat 3fasig aangesloten, dan heb je er één nodig.

Die 40A slaat op de contacten, dus ieder contact kan 40A aan.

Aan een 4polige HS zit je sowieso vast met een 3fase aansluiting.

Vast aangesloten apparatuur hoeft niet achter een aardlekschakelaar, hier mag dus geen wcd tussen zitten. Mogen wel achter een ALS worden aangesloten. Ook eindgroepen waarop uitsluitend verlichting is aangeloten van verkeersruimtes (hal, overloop, trap) hoeft niet te worden beveiligd door een ALS (ter aanvulling).
 

Ijsvogel

  • #3
Dat is een snel antwoord :)

de kookplaat is op 2 fasen gebaseerd echter zou deze vanwege het vaste karakter eigenlijk niet achter een ALS hoeven of zie ik dat verkeerd?

Het klopt wel dat ook achter een 4 polige ALS maar 4 groepen mogen?
 

Toon

  • #4
Een kookplaat wordt normaal gesproken via een perilex-wcd aangesloten, en is dus niet vast.

Ook op een 4polige ALS mogen maar 4 eindgroepen worden aangesloten.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Als je een 3 fase aansluiting neemt vanwege een inductie kookplaat, kijk dan ook naar de mogelijkheid deze op 3 fase aan te sluiten (achter een 4 polige aardlekschakelaar). Vaak is dit mogelijk door de interne aansluiting te wijzigen. Vanaf +/- 7200 Watt en hoger is dit zelfs de enige manier.
Verder wordt het totale vermogen dat je kan opnemen door de hoofdzekeringen bepaalt en niet door de aardlekschakelaars. Bij 3 fase meestal 3 * 25 Ampere = +/- 17000 Watt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Vast aangesloten of vast opgesteld heeft niets te maken met de manier van aansluiten op het lichtnet.Dus een kookplaat ingebouwd in een aanrecht of een elektrisch fornuis is gewoon vast opgesteld matrieel en hoeft niet achter een aardlek.

Zoek het maar na.
 

Toon

  • #7
Nagezocht, kan gewijzigd zijn 2003->2007:

Eindgroepen die uitsluitend toestellen voeden die vast zijn aangesloten, dat wil zeggen niet door middel van
een wandcontactdoos, behoeven ook niet te zijn beveiligd door 30 mA-aardlekschakelaars.

Bron: NPR5310:2007 blad 1
 

Ijsvogel

  • #8
We komen er steeds meer uit. Kan de volledige installatie wel achter één 3 fase hoofdschakelaar? De technische specificatie van dat ding geeft aan dat het een 63A versie betreft, dit houdt neem ik aan (net als bij de ALS) in dat er 3x 63A doorheen mag (63A per fase).

Wel fijn dat de regelingen blijkbaar nogal eens wijzigen (was iets met bomen en een bos).

Bedankt voor de antwoorden!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Nogmaals, de maximale stroom die je kunt afnemen wordt alleen bepaald door de hoofdzekeringen. Bijv. 3x25A. De hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars moeten deze stroom tenminste kunnen doorlaten.
 

Ijsvogel

  • #10
Is bekend. Er komt 3X40A binnen. De vraag is dan ook of ik het goed begrijp dat een 3 fase hoofdschakelaar van 63A dus 3X63A door kan laten en dat in deze situatie dit dus de goede hoofdschakelaar is om als enige hoofdschakelaar te dienen?

Als de schakelaar in totaal 63A door zou kunnen laten zou je er namelijk 3 van nodig hebben, vandaar mijn vraag.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #11
OK, een 4P hoofdschakelaar van 63A schakeld dus per fase 63A (totaal 189A) en is ruim voldoende, één van 3x40A volstaat ook in jouw situatie! Je mag sowieso maar één hoofdschakelaar hebben omdat je alle fases in één keer uit moet kunnen schakelen. Hierop mag je 2P of 4P ALS's aansluiten.
4P zijn verplicht bij eindverbruikers die van meer dan 1 fase gebruikmaken.
 

Ijsvogel

  • #12
Kijk alle info in één keer. Het is geweldig :)

Toch prettig dat het maar één hoofdschakelaar moet zijn, die zit er namelijk al in en toch offreert er ééntje stug nog een hoofdschakelaar.
(wat ik met twee driefase schakelaars moet weet ik ook niet maar goed).

Iedereen hartelijk dank voor de informatie!
 

Toon

  • #13
Toon schreef:
Die 40A slaat op de contacten, dus ieder contact kan 40A aan.
Het stond er al een poosje :? .
 

Ijsvogel

  • #14
Dat ging over een ALS, ik gokte dat dat dan ook voor een hoofdschakelaar zo zou zijn maar ja je weet het maar nooit vandaar toch ook voor die nog maar gevraagd.
 