Ik had dit onderwerp ook in Keuken geplaatst, maar eigenlijk past het hier natuurlijk beter:
Hoi allemaal,
Ik heb een nieuwe keramische kookplaat. Die komt halverwege mei. Het is een Bosch met een aansluitwaarde van 7.8kW. Als ik reken kom ik er op uit dat 2x220v geen optie meer kan zijn, want daar is ongeveer 7360 watt de max.
Zekerheidshalve naar Bosch gebeld. Gevraagd naar het aansluitschema. Als antwoord krijg ik: "Op het stroomschema staat dat het toestel op 2 x 220v aangesloten moet worden. Maar u MAG ook 380 aan laten leggen; daarbij wordt de 1e fase gewoon niet gebruikt."
Als ik een fase van de 380 niet gebruik, dan heb ik toch ook nog maar ca. 7400 watt tot mijn beschikking? (2 x 220v)
Kortom wil dit dus zeggen dat het toestel NOOIT tot zijn maximale belasting kan worden gebruikt?
Wat begrijp ik hier verkeerd? Ik hoop dat iemand me dat uit kan leggen.
NOTE: Ik heb nog vier vrije 16a groepen in mijn meterkast en een vrije krachtgroep met automaat. Mijn 3 fase installatie is 3 x 25A afgezekerd.
Welke aansluiting adviseren jullie me?
Hoi allemaal,
Ik heb een nieuwe keramische kookplaat. Die komt halverwege mei. Het is een Bosch met een aansluitwaarde van 7.8kW. Als ik reken kom ik er op uit dat 2x220v geen optie meer kan zijn, want daar is ongeveer 7360 watt de max.
Zekerheidshalve naar Bosch gebeld. Gevraagd naar het aansluitschema. Als antwoord krijg ik: "Op het stroomschema staat dat het toestel op 2 x 220v aangesloten moet worden. Maar u MAG ook 380 aan laten leggen; daarbij wordt de 1e fase gewoon niet gebruikt."
Als ik een fase van de 380 niet gebruik, dan heb ik toch ook nog maar ca. 7400 watt tot mijn beschikking? (2 x 220v)
Kortom wil dit dus zeggen dat het toestel NOOIT tot zijn maximale belasting kan worden gebruikt?
Wat begrijp ik hier verkeerd? Ik hoop dat iemand me dat uit kan leggen.
NOTE: Ik heb nog vier vrije 16a groepen in mijn meterkast en een vrije krachtgroep met automaat. Mijn 3 fase installatie is 3 x 25A afgezekerd.
Welke aansluiting adviseren jullie me?