Hoi, in m’n nieuwbouwwoning heb ik een 3 fasen perilex aansluiting voor het aansluiten van een fornuis. Ik heb echter een aparte inductiekookplaat (2 fasen) en oven (normaal stopcontact).

mijn vraag is nu hoe ik dit moet aanpakken? Het lezen van verschillende topics kwam ik tot de conclusie dat ik de 3 fasen kan gebruiken voor de kookplaat en dat ik een aparte groep moet laten maken voor de oven.

klopt dit of is er een beter / makkelijkere alternatief?
Groet Peter

A3C4B44B-2AF8-4C5E-BB2A-DA54A4BAB7A4.jpeg 2706C8FB-3AED-4C50-8F27-C36C52E2BB77.jpeg
 
Als je het netjes wilt doen, dan gebruik je de Perilex-doos alleen voor de kookplaat en zet je de oven op een aparte groep.
 
Je moet zorgen dat de aansluiting op de wcd overeenkomt met het aansluitschema op de kookplaat. Dat is niet standaard al zo.

Aarde zit altijd in het midden maar je moet dus o.a. zorgen dat op je perilex stekker dat contact dat linksboven in de wcd komt naar de klem van de nul op de kookplaat gaat.
 
Je hoeft aan de contactdoos niets aan te passen.

Alleen de kookplaat volgens het juiste aansluitschema aansluiten. Zorg dat de aansluitingen in de stekker en op de aansluitklemmen van de kookplaat overeenkomt met de contactdoos, voordat je de stekker insteekt.
 