Ik heb gezien dat dit een terugkerend onderwerp is, maar het laatste bericht dateert al weer van >5 jaar geleden. Daarom nog eens.
Mijn fornuis is nu aangesloten op 3F 1N. Het maakt plaats voor een inductieveld (aw 7200W), dat om een 2 fasen aansluiting of een kookgroep vraagt. Bijgaande het aansluitschema.
Ik was van plan de perilex contactdoos ongemoeid te laten en in de perilex steker L1 en L2 aan te sluiten L3 leeg te laten en de nullen in een dubbele aderhuls aan te sluiten op N (conform het middelste schema).
De keukenboer meent dat alleen het rechter schema (gemerkt NL) is toegestaan met een dubbel uitgevoerde nul vanuit de groepenkast en wil in de groepenkast een zgn kookgroep laten plaatsen.
Wat zeggen de echte deskundigen?