2de "groepenkast" in schuur.

Hallo,

Graag jullie advies voor het volgende. Op dit moment zit mijn (hobby) schuur op de groep van keuken en huiskamer, lastig.

Ik wil deze graag apart " zekeren" zodat bij sluiting niet de hele groep platligt.
Ik kan niet in de hoofdkast maar zou graag een oplossing hebben voor dit probleem.

Alvast bedankt.

Gr. Fred
 
Ik kan niet in de hoofdkast
Beschrijf alsjeblieft de situatie; waarom kun je niet in de 'hoofdkast'.
Bedoel je daarmee de normale groepenkast?

Indien je een tweede groepenkast in de schuur zou maken, kun je daarin vanwege 'selectiviteit' meestal geen grotere zekeringen gebruiken dan 6A. Bij zekeringen van 16A in de hoofdkast zal alles dat groter is dan die waarde uitdraaien op een 'gokspel': een zekering in de schuur van 10 en zeker eentje van 16A zal niet beslist sneller eruit gaan dan de normale zekring in de groepenkast van het huis (of waar zich die hoofdkast dan ook mag bevinden).

Alleen indien je er zeker van bent dat je zaken wilt testen die (normaal) minder dan 6A gebruiken, zou je kunnen overwegen in de schuur een klein 'subgroepje' te plaatsen. Zelf heb ik dat lang geleden gerealiseerd dmv. een meervoudige contactdoos (met heel veel aansluitingen), die al een ingebouwde glaszekering had en die ik boven mijn werktafel heb hangen. De overige stopcontacten in de schuur zitten gewoon aan de groep in huis, alleen die betreffende contactdoos heeft nog eens een eigen kleine zekering.

Helaas zijn die meervoudige contactdozen met ingebouwde glaszekeringhouder (voor zover ik weet) niet meer te koop. Had er laatst nog een nodig en heb helemaal niets kunnen vinden.
 
Laatst bewerkt:
kun je daarin vanwege 'selectiviteit' meestal geen grotere zekeringen gebruiken dan 6A.
Dat is niet correct.
Selectiviteit is geen probleem voor een 2e kast.
Achter een trage 25A hoofzekering, mag een 20A om dan in de garage een 16A te plaatsen.

De enige selectiviteit die van toepassing is op een huis situatie is dat de laatste zekering selectief moet zijn t.o.v. de hoofdzekering.
(en zelfs dat kan beter geschreven worden als: zo selectief als mogelijk is)
In dat praktijk houdt dat in Nederland in dat als de laatste zekering een B16 is het goed zit. (natuurlijk wel logisch na blijven denken)

Maar terug naar de vraag:
Er is inderdaad meer informatie nodig.

Alvast een gokje: Gaat het om een "sluiting" of om een aardlek?
 
Bedankt voor de reactie.

Er gaat een leiding van keuken naar ingang schuur waarop licht, vijverpomp, en gehele schuur op aangesloten zit.

Het idee is om tussen ingang schuur en (verdeel) contactdoos "iets" te plaatsen zodat bij sluiting niet de aardlek in meterkast eruit gaat.

Gr. Fred
 
Je schreef ook dit: "Ik kan niet in de hoofdkast"
Dat kan ik op meerdere manieren opvatten, zonder uitleg wordt teveel gokken.

Weet je het verschil tussen een kortsluiting en een aardlek?
(niet flauw bedoeld, maar andere praten we langs elkaar heen)

even uitgaande van een aardlek:
Je kan in de garage een zeer gevoelige aardlekschakelaar plaatsen.
Als je een verdacht apparaat hebt, dan is er ook een stekkerklare oplossing.
 
Hoi jackd.

In de meterkast kan ik geen groep maken.
En inderdaad verschil aardlek en kortsluiting ken ik niet.

Wat is een stekkerklare oplossing?

Gr. Fred
 
Overbelasting: teveel stroomverbruik op één groep: Bij 16A groep een tijdje meer dan 3700 Watt. Een groep (zekering of automaat) gaat uit.
Kortsluiting: vergelijkbaar alleen een plotseling zeer hoog verbruik, bijvoorbeeld als 2 draden (fase en nul) elkaar raken. Er gebeurt hetzelfde: Een groep gaat uit. (en soms meer)

Aardlek: er lekt (en heel klein beetje) stroom naar de aarde. Bijvoorbeeld door water of beestjes in een stopcontact buiten, of door een defect apparaat. De aardlekschakelaar gaat eruit. (en dan zit het halve huis vaak zonder)

Als je af en toe een aardlek hebt en je denkt dat dat aan één bepaald apparaat ligt, dan kan je daar een speciale stekker tussen zetten.
zoek op: 10mA aardlekschakelaar stekker (die 10mA is belangrijk, want die in de groepenkast is als het goed is 30mA en die hetzelfde zijn, dan weet je niet welke eruit gaat)
 
De enige manier om dit goed te doen is een kabel te leggen van de groepenkast naar de schuur zodat de schuur een aparte groep heeft. Als je dit niet zelf kan/wil doen dan een electricien bellen.
 
De enige fatsoenlijke oplossing zou ik zeggen. En het liefst dan de schuurgroep op een aparte aardlekautomaat plaatsen zodat in geval van lekstroom niet de aardlekschakelaar van de woongroepen uitgaat. (ervan uitgaande dat er een aardlekschakelaar inzit)
 