Beste allemaal,
Allereerst moet ik bekennen weinig van Electra af te weten. Dit vertroebelt wellicht ook mijn blik op het geheel.
Ik zal proberen mijn vraag / raadsel duidelijk temaken .Op voorhand al mijn excuses voor 'domme vragen / opmerkingen' :)
Let op: Ik heb geen enkel technisch probleem. Ik wil alleen een kookgroep in de schuur gaan plaatsen, en stuitte toen op het volgende..
Situatie:
Mijn installatie bestaat uit twee groepenkasten.
1. 'primaire kast' in huis (1-fase).
2. Een meterkast in de schuur, een meter of 20 bij het huis vandaan.
Vanaf de primaire meterkast zit er een C25 schakelaar/groep (dat is 25a, neem ik aan?) die een grondkabel voedt en naar de schuur loopt.
Vervolgens zit er in de schuur een tweede groepenkast met 4 groepen en twee aardlekschakelaars.
Dit werkt allemaal perfect. Ik heb nog nooit problemen gehad. Als ik kortsluiting maak in de schuur (ik hobby wat met oude apparaten die ik repareer) klapt de betreffende groep of aardlek in de schuur er netjes uit, en in huis gebeurt er niets.
Nu het raadsel:
In huis zit dus die C25 groep voor de schuur. Als ik die uitzet blijft de schuur gewoon onder spanning staan!
Zet ik de aardlekschakelaar in huis uit, gaat de schuur ook 'uit'. Dat lijkt mij zeer onwenselijk.
- Kan het een 'bewust opgezet' risico zijn door de vorige eigenaar van het huis?
- Kan de schakelaar defect zijn? (ik heb hem hard doorgedrukt zodat er echt 'off' verschijnt op de schakelaar)
Ik zal z.s.m. eens wat foto's toevoegen ter lering en vermaak :)
Dan de kookgroep:
Ik denk dat ik het antwoord al weet, achter een 25A groepje kun je geen kookgroep plaatsen?
Waarom ik dit graag zou willen: In huis zit de meterkast vol (ik krijg over 2 weken 3 fasen en een laadpaal).
In de schuur is nog precies ruimte voor een kookgroep. En ik kan van de schuur heel eenvoudig in de keuken komen.
Bedankt!!
Groet, Laurens
Allereerst moet ik bekennen weinig van Electra af te weten. Dit vertroebelt wellicht ook mijn blik op het geheel.
Ik zal proberen mijn vraag / raadsel duidelijk temaken .Op voorhand al mijn excuses voor 'domme vragen / opmerkingen' :)
Let op: Ik heb geen enkel technisch probleem. Ik wil alleen een kookgroep in de schuur gaan plaatsen, en stuitte toen op het volgende..
Situatie:
Mijn installatie bestaat uit twee groepenkasten.
1. 'primaire kast' in huis (1-fase).
2. Een meterkast in de schuur, een meter of 20 bij het huis vandaan.
Vanaf de primaire meterkast zit er een C25 schakelaar/groep (dat is 25a, neem ik aan?) die een grondkabel voedt en naar de schuur loopt.
Vervolgens zit er in de schuur een tweede groepenkast met 4 groepen en twee aardlekschakelaars.
Dit werkt allemaal perfect. Ik heb nog nooit problemen gehad. Als ik kortsluiting maak in de schuur (ik hobby wat met oude apparaten die ik repareer) klapt de betreffende groep of aardlek in de schuur er netjes uit, en in huis gebeurt er niets.
Nu het raadsel:
In huis zit dus die C25 groep voor de schuur. Als ik die uitzet blijft de schuur gewoon onder spanning staan!
Zet ik de aardlekschakelaar in huis uit, gaat de schuur ook 'uit'. Dat lijkt mij zeer onwenselijk.
- Kan het een 'bewust opgezet' risico zijn door de vorige eigenaar van het huis?
- Kan de schakelaar defect zijn? (ik heb hem hard doorgedrukt zodat er echt 'off' verschijnt op de schakelaar)
Ik zal z.s.m. eens wat foto's toevoegen ter lering en vermaak :)
Dan de kookgroep:
Ik denk dat ik het antwoord al weet, achter een 25A groepje kun je geen kookgroep plaatsen?
Waarom ik dit graag zou willen: In huis zit de meterkast vol (ik krijg over 2 weken 3 fasen en een laadpaal).
In de schuur is nog precies ruimte voor een kookgroep. En ik kan van de schuur heel eenvoudig in de keuken komen.
Bedankt!!
Groet, Laurens