230Vac leidingen geleiden op de buitengevel

Jeroen63

  • #1
Voor de rolluiken is een 230Vac aansluiting nodig. Door de gevel naar binnen is geen goede optie wat dan komen ze ergens uit waar in de buurt geen aansluiting zit. Gevolg ik moet gaan frezen of leidingen op de muur laten lopen, alleen ik heb lemen muren dus dit is geen fraaie oplossing. Betere oplossing is om de kabels over de buitengevel te laten lopen en een IP65 doosje met wartels bij elk rolluik te monteren, ik kan nog zelfs overwegen die in een kleur te spuiten. Mijn vraag gaat echter over de leidingen, ik kan grijze buis nemen maar dat is niet echt duurzaam en fraai of VMVK in een RVS afdekprofiel wat hier voor is, ook niet fraai en heel duur (75 euro per 2 meter). Mooiste zou zijn als er een nette kabelgoot zou zijn maar die heb ik nog niet gevonden voor buiten in de zon...
Wie weet een oplossing? En zijn er nog voorschriften waar ik rekening mee moet houden behalve de nen1010?
alvast dank!!!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Welke kunststof leiding of kabelgoot je ook pakt, na een aantal jaren in de zon verkleuren ze allemaal...

Kun je niet door de gevel naar binnen en dan binnen in de muur sleuven naar een doos toe? Of kabelgootje binnenshuis laten lopen?

Het bedienen van de luiken doe je met afstandbediening begrijp ik?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Op de begane grond: Door de geleider naar beneden voeren, dan middels een pijpje of afdekprofiel naar de grond en de kabel in buis ingraven. Dan op een geschikt punt naar binnen voeren.
 

Jeroen63

  • #4
Dank voor de snelle reacties. Binnen gaat hem niet worden met lemen muren. Leem is zacht ik kan er makkelijk in frezen maar opnieuw stucen is een kostbare zaak. Er iets op schroeven is geen gezicht... De andere optie was ook een mooie zo kort mogelijk naar de grond. Probleem daar is dat het ramen zijn op de eerste verdieping en daaronder zit een uitbouw met een plat dak. Mijn plan tot nu toe lijkt dus op dat van Rola alleen wist ik niet dat ik door de geleider naar beneden zou kunnen dat ga ik checken met de rolluiken leverancier. Boven het platte dak wil ik dan een horizontale kabel monteren met een RVS afdek profiel en een doosje per rolluik.
Zo te horen is het RVS afdek profiel toch het beste ik zie ze het professioneel ook vaak zo doen. O ja de bediening gaat met een afstandsbediening en vanuit een Domotica systeem
 

Hharbers

  • #5
Ipv rvs afdekprofiel kun je ook een rvs of aluminium buis van bijv 15mm halen bij bouwmarkt.
Deze met Staalwol zijdemat polijsten en tegen gevel schroeven met rvs beugels
Daar je ymvk door trekken
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dan zal je die buis wel met een vereffening moeten verbinden met aarde en elkaar.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Jeroen63

  • #7
The headhunter schreef:
Dan zal je die buis wel met een vereffening moeten verbinden met aarde en elkaar.
Vonkentrekker dat hoeft toch niet als je een dubbele isolatie gebruikt in de vorm van YMVK? Je gaat immers niet met een schop in de weer op je gevel... met VD draad snap ik je opmerking...
De RVS afdekkappen die worden aangeboden zag ik laatst ook niet geaard op een gevel gemonteerd bij een bedrijf
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Vreemdgeleidende delen die door een defect onder spanning kunnen komen te staan moeten verbinden zijn met aarde.

Kabelgoten liggen ook alleen dubbelgeisoleerde kabels in, ladder banen , wandgoten.
Maar ook CV gas mechanische ventilatie waterleidingen, daar loopt zelfs geen elektra doorheen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

ABCDE

  • #9
Hharbers,

Ik zou eerst de kabel er in doen... je weet hoe dik YMVK is?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Jeroen63

  • #10
Ik heb net een bedrijf in Valkenswaard gevonden op MP die de RVS profielen ook nog eens van een zwarte matte poedercoating kunnen voorzien ik denk dat ik daar voor ga! Nog bedenken hoe ik kan vereffenen, kabel ogen onder een schroef op RVS lijkt me een roest bende worden...
 

Hharbers

  • #11
Is vereffening ook nog nodig als je ymvk-as gebruikt?
 

Jeroen63

  • #12
Hharbers schreef:
Is vereffening ook nog nodig als je ymvk-as gebruikt?
Dat is een goede vraag! Ik zit me namelijk al suf te puzzelen hoe die vereffening netjes te krijgen! Een alternatief maar die vind ik niet zo strak is speciaal zwart uv bestendig hostalit buis wat ook bij PV installaties wordt toegepast
 