Hallo,

zoals ik de NEN1010 interpreteer mag ik 220V en 12V in 1 leiding leggen, mits de beide snoeren dubbele isolatie hebben (bijv. tweelingsnoer met extra mantel). De 12V wordt gevoed uit dezelfde stroomkring.
EN1010 niet mijn vak is, vraag ik hier om bevestiging (gefundeerde ontkenning mag ook maar liever niet ;))

PS: het gaat om een 3/4" leiding in een muur.

Alvast bedankt!
 
Klopt bijna.

De isolatie van de zwakstroom leiding moet geschikt zijn voor de hoogst aanwezige spanning.
En de maximale vulling van de buis mag niet overschreden worden.
 