2 vraagjes over zekeringen, schakelaars, WCD (België)

Twixt

  • #1
Hallo klussers !

Ik heb 2 vraagjes waar ik wat meer duidelijkheid over wens :-).

A)

Gisteren is de elektriciteit 4 keer uitgevallen, en pas na de 4de keer had ik ontdekt wat de oorzaak was.. Mijn broer had in de zomer een buitenlamp verwijderd, maar de geleiders niet afgeplakt, en deze waren dus blootgesteld aan regenwater..

Maar nu mijn vraag: de hoofdschakelaar sprong altijd af, + 2 automatische zekeringen van 16A.

Waarom 2 zekeringen die afspringen? Deze buitenlamp hangt nog samen aan de kring van de verlichting van de hal, wctje, berging, traphal.

Als ik zelf 1 van de 2 zekeringen uitschakel, werkt er ook niets meer van deze verlichtingen, dus vraag mij gewoon af wat die 2de automaat dan juist doet.

Volgend vraagje.

B)

Ik heb over deze vraag al eens wat informatie gevraagd maar ben er nog niet volledig uit..

Dus, boven in mijn slaapkamer komen er 3 draden uit de muur, waar ik een gemengd circuit van wil maken dat bestaat uit 2 schakelaars van 10A en 2 stopcontacten.

Mijn vraag was toen wat ik best als schakelaar neem (10A of 16A) en blijkbaar moet 10A genoeg zijn..

Als ik een kijkje neem in mijn zekerkast (weet nog niet goed welke automaat juist bij welke kring hoort) zie ik dat alles al sowieso afgezekerd is van 16A tot 20A.

Stel dat deze kring (samen met de 2 andere slaapkamers) is afgezekerd op 20A, en ik gebruik voor mijn gemengd circuit schakelaars van 10A..

En ik steek in elk stopcontact van deze kring een stofzuiger van 1800W.. Wat dus samen 3600W geeft. Brandt mijn nieuwe kring door? aangezien er in die kring maar 10A geschakeld mag worden? Wat max 2200W is.

Die Automaat van 20A zal niet klagen aangezien hij toch denkt dat het tot 4200W mag..

Ik vermoed dat ik hier nog een aantal zaken niet goed begrijp..


Alvast bedankt aan de antwoorders ;-) !!
 

Twixt

  • #2
Blijkbaar men vragen te lang verwoord, wat vele lezers afschrikt ;-).

Terecht wel, maar ik kon het niet korter verwoorden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Wacht even op de België specialisten :hup be: In NL zijn 10A schakelaars gebruikelijk, max. afgezekert op 16A.
 

Twixt

  • #4
Ah ok, kzal even wachten op men Belgische vriendjes.. ;)
 

Black Knight

  • #5
Ben van BE en hier zijn de meeste schakelaars 10A. De zekeringen/automaten hangen af van de aderdikte van de te beveiligen installatie.

2,5 mm² -> 16A zekering of 20A automaat
1,5 mm² -> 10A zekering of 16A automaat

Je andere vraag : zijn er niet ergens per ongeluk ergens 2 groepen met elkaar verbonden?
 