2 regendouches maar welke leidingdiameter nodig

Nienkeriem

  • #1
Hallo,

Wij hebben een nieuwbouwhuis aangekocht en wordt geleverd zonder badkamer (casco optie gekozen)

Wij hebben het idee om 2 regendouches te nemen alleen weet ik me niet goed raad met de leidingen die deze van water moeten voorzien.

De CV-Ketel gaat een ***fit Aqua Power Plus worden CW6 klasse

1. moet ik 22mm leidingen laten aanleggen en deze splitsen in de badkamer naar 2x 15mm.?
2. elke regendouche apart naar de ketel toe?

Wie kan mij nuttige info geven?

Groeten,

Michiel en Nienke
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Kan allebei, hangt af van de afstand van de ketel tot de douches.
Kunt u de afstanden even vermelden ?
 

Nienkeriem

  • #3
De ketel hangt op zolder en gaat (waarschijnlijk) via de schacht direct naar de 1e verdieping toe naar de badkamer.

Het zou om een lengte van ongeveer 5 meter gaan en de leiding gaat de badkamer in.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Gezien de afstand zou ik kiezen voor een 2 mm leiding en aftakken in of bij de badkamer.
Bij 2 x 15 mm is er sprake van water en energieverlies door de vrij lange leiding, vaak wordt er na elkaar de wastafel en de douche gebruikt, dat betekent 2 x opwarmen van de leiding en het water, bij 22 mm is dat maar 1 x het geval.
Het voordeel van 22 mm zal niet heel groot zijn maar alle beetjes tellen, zeker over een langere tijd.
Er zijn mogelijkheden met kunststof leidingen van b.v. 18 mm maar dat vereist weer een andere aanpak qua verbindingen, bij 2 regendouches is het maar de vraag of er voldoende druk is met deze diameter.
 

Nienkeriem

  • #5
Het koud water kan met een diameter van 22 mm.
Het warme water kan dit ook met 22 mm. ivm warmteverlies? of deze iets dunner aanhouden?

Het lijkt me wel het mooiste om zowel met 22mm voor warm en koud naar de badkamer vanaf de ketel te gaan.

In de badkamer deze 22 mm leiding naar 2x 15 mm te splitsen voor elke regendouche 1.

Moet ik nu nog rekening houden met de aanvoer naar bad en dubbele wastafel of krijg ik hier ook nog problemen mee?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
2. elke regendouche apart naar de ketel toe?
Aan de hand van uw vraag heb ik begrepen dat het alleen om de warmwaterleiding ging.

De koudwater leiding hetzelfde aanleggen als de warme, hiervoor gelden ook mijn vorige antwoorden behalve het energieverlies.
 

Nienkeriem

  • #7
Nu zijn dan de regendouches voorzien van warm en koud water.
Hoe moet ik nu omgaan met het bad en een dubbele wastafel met 2 kranen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Ook aansluiten op de 22 mm leidingen, het zal zelden voor komen dat alles tegelijk gebruikt wordt.
 

Nienkeriem

  • #9
Beste Jan,
Ik wil je heel hartelijk bedanken voor de antwoorden!
Het neemt een hoop twijfels weg bij ons...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Oké, succes.
 

Xr8

  • #11
Let wel dat bij het toepassen van 22mm er behoorlijk wat water wegloopt als je bv even een beetje warmwater op de wastafel wilt gebruiken.

Voor een bad maakt dit niets uit omdat je daar toch koud bijmengt, verlies is er dan in ieder geval niet. Bij de regendouches is het niet anders dat er wat water wegloopt, dat is eenmaal een luxe. En dat kost eenmaal extra.

Zou persoonlijk de wastafels apart naar de ketel brengen in 12 of 15mm dit is ruim voldoende hiervoor.

Succes.
 

Nienkeriem

  • #12
Eigenlijk is dus het beste om de regendouches apart van de ketel te laten komen met een leiding van 22 mm? en deze in de badkamer vertakken naar 15mm.

Als ik de wastafels op de leiding van een regendouche aansluit ook 15 mm. dan heb ik toch niet veel problemen? enkel dat het water uit de 22mm leiding wordt gehaald die enkel in de schacht loopt?

Hoe sluiten ze dit dan bij de ketel aan heeft een ketel dan meerdere warmwater uitvoeren? Ik heb dus een 12mm. uitvoer en een 22 mm. uitvoer nodig.
 

Xr8

  • #13
U kunt de wastafels natuurlijk ook op de 22mm leidingen aansluiten, reken dan alleen wel op een redelijke wachttijd. In een 22mm leiding zit meer dan 2 x zoveel water dan in een 15. Met andere woorden als u de wastafel wilt gebruiken dan zult u bij een afstand van 5 meter zeker 2 liter water kwijt zijn voordat het warm wordt.

De regendouches en bad kunnen op 22mm, voor een goede werking van de douche zal dit ook wel noodzakelijk zijn. De wastafel is een keuze. Wat betreft de verbindingen bij de ketel, als er meerdere warmwaterleidingen zijn dan worden deze vlak onder de ketel dmv van t stukken aan de warmwateruitgang van de ketel verbonden.