2 radiatoren via 1 leiding

Donmartinez

  • #1
Ik ga binnenkort 2 radiatoren aansluiten in mijn keuken en eetkamer. De leidingen hiervoor moet ik nog gaan leggen, en komen vanuit een verdeler (8 aansluitingen totaal) bij de ketel.

Nu is het zo dat de twee radiatoren vlak bij elkaar komen te zitten, en dat de ketel best wel een eindje weg is.

Het zou me een hoop gedoe en materiaal schelen als ik 1 aanvoer en 1 afvoer naar de eerste radiator zou trekken, en vanuit daar deze leidingen zou aftakken naar de tweede radiator. Dan zitten er dus 2 radiatoren op 1 uitgang van de verdeler

Is dit een acceptabele optie, of is het veel beter om beide radiatoren apart op de verdeler aan te sluiten?

Bedankt voor de antwoorden alvast!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Vermeld even hoe groot het vermogen van de radiatoren is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #3
Inderdaad, hoe groot zijn de radiatoren?
En is de afstand veel langer dan de andere radiatoren?
Eventueel zou je met een dikkere buis vanaf de verdeler kunnen gaan...
Meestal kies je voor een verdeler om juist geen vertakkingen in de vloer te hebben...
 

Donmartinez

  • #4
Ja, die had ik aan kunnen zien komen ;)

De radiatoren zijn tweedehands, dus exact vermogen heb ik helaas niet.

Radiator 1 is 200*30, met 3 elementen en 3 convectors
Radiator 2 is 100*70, met 2 elementen en 3 convectoren.

Ik had zelf gegokt op ongeveer 6000 watt samen.

Ik wil ze aan gaan sluiten met 16mm alupex slang

Van de verdeler naar radiator 1 is ongeveer 6 meter slang. Naar radiator 2 is nog een meter of 3 extra
 

Donmartinez

  • #5
Vertakkingen in de vloer is niet aan de orde. Het is een oude boerderij met allerlei technische ruimtes waar ik de vertakkingen in kwijt kan. Om die reden hoef ik het niet te laten
 

Donmartinez

  • #6
Ik ben nog steeds op zoek naar een antwoord.

kan iemand me helpen met bovenstaande vraag?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
2 radiatoren van samen 6000w kan nooit op 1 16mm leiding.

beide met een eigen leiding vanaf de verdeler, dat is het beste.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Als je de gezamenlijke leiding in 20mm kunt trekken, wordt het een ander verhaal.
 

Donmartinez

  • #9
Dan ga ik aparte leidingen trekken. Voor 20mm zou ik nog extra spullen moeten gaan regelen, en daar heb ik ook geen goede voor voor liggen.

Bedankt voor de reacties!
 