Ik wil 2 thermostaten aansluiten op een Junkers ZWE

Liefst een modulerende - en een voor de gewone thermostaat .

Kan dat straffeloos?

En welke van de 1 t/m 9 klemmen moeten daarvoor gebruikt worden?

Zie uit naar advies.

M.v.g.

Avé
 

Addie

  • #2
Met 2 modulerende thermostaten zal het niet werken.
Met aan/uit termostaten zal de ketel aan slaan als een van de 2 vragend staat.
Om een tweedraads aan/uit kamerthermostaat met een potentiaalvrij kontact te kunnen aansluiten,is het noodzakelijk de volgende handelingen te verichten.

Verwijder de onder klem 7 voorgemonteerde weerstand 1500 ohm en sluit deze aan onder klem 2 en 4.
Sluit de bedrading van de tweedraads kamerthermostaat aan op klem 1 en klem 2
De draadbrug tussen 8 en 9 dient aangebracht te blijven.

Dit werkt alleen bij thermostaten met een potentiaalvrij contact dus bijv. niet bij de honneywell round of de junkers tr 21

Maar waarom wil je dit doen?
 

Aveen

  • #3
Reuze bedankt voor deze aanwijzingen

Mij is alleen nog niet duidelijk waar de 2e thermostaat aangesloten moet ?
Of gaan beide thermostaten op 1 en klem 2 ?
En voorgemonteerde weerstand verhuist naar klem 2 en 4.


De thermostaten die u noemt als niet geschikt (junkers tr 21) heb ik juist,
maar die kan ik vervangen voor eenvoudige bouwmarkt aan/uit thermostaten.

Tot slot de vraag: waarom?

Het gaat om een raar huis, waar ik vanuit verschillende ruimten te CV wil kunnen aanzetten.

Met vr groet,

avé
 

Herg

  • #4
Beide kt's onder klem 1 - 2.
En de (anticipatie)weerstand onder klem 2 - 4.
(het wordt wel een beetje krap onder klem 2 :mrgreen: )

Houdt u er wel rekening dat als 1 van de 2 kt's warmte vraagt, het in de gehele woning warmer wordt!

Herg
 

Addie

  • #5
De forumregels staan helaas niet toe om merken en type te adviseren maar mijn advies is om bij de vakhandel duidelijk naar een potentiaalvrije thermostaat te vragen.

Dit is meestal een mechanische thermostaat of een klokthermostaat met een relais.
De draden komen van beide thermostaten komen omder klemmen 1 en 2 van de ketel.

Het zal nog wel meevallen met de drukte onder de klemmen want de zwakstroomkabel is niet zo dik. (eerst de draden in elkaar draaien en dan onder de klem, dit geeft het beste contact)
Bedenk wel dat de verwarming zal blijven branden totdat beide thermostaten afslaan., hierdoor kan het in een van de kamers te warm worden.

Thermostaatkranen op de radiator i.c.m een weersafhankelijke regeling is een veel mooiere oplossing.
Dit is in aanschaf wel iets duurder maar zal zich terug betalen in een betere regeling (dus zuiniger) en meer comfort.
De ketel is al voorbereid om er een weersafhankelijke regeling op aan te sluiten.
 