2 koloms hefbrug werkt niet meer

Tenred

  • #1
Hallo, mijn brug heeft het altijd gedaan, maar nadat ik de brug omhoog had gelaten (zonder auto) en daarna weer laten zakken, doet hij het niet meer. De motor maakt wel geluid als ik op de knoppen druk om hem omhoog te laten gaan of te laten zakken. De transformator vervangen, maar dat heeft niet geholpen. Alvast bedankt voor het meedenken.

brug.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Niet recent de voeding verandert? Dat er 2 fasen zijn omgewisseld en de motor verkeerdom loopt?

Anders denk ik 1 van de eindschakelaars (boven/beneden), kabelbreuk of relais stuk. Kijk ook de stopknop na.

Of schiet de motor in thermische beveiliging?
 

Tenred

  • #3
Nee, niet de voeding veranderd of de fasen omgewisseld. Er geen thermische beveiliging. Het vreemde is dat hij het eerst wel deed en plots niet meer.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Dan blijft dit over in mijn optiek:
Vonken_trekker schreef:
Anders denk ik 1 van de eindschakelaars (boven/beneden), kabelbreuk of relais stuk. Kijk ook de stopknop na.
 

Tenred

  • #5
Zoemt hij dan ook en wordt de motor warm als ik wat langer op een knop druk om hem te laten zakken of omhoog te laten gaan bij een kabelbreuk? Als hij niet meer omhoog of omlaag wil zijn dan beide eindschakelaars stuk? Dan zou het relais moeten zijn, maar waar zit hij op de foto?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Bij een brommende motor is mijn eerste gedachte dat je één fase mist, bijvoorbeeld door kabelbreuk.
 

Tenred

  • #7
Ik zal hem vandaag controleren op een kabelbreuk. Kan het dan misschien ook gewoon een zekering zijn in de meterkast dat het een fase mist?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
Ja. Er zijn ook apparaten die bij de schakelaar een beveiliging hebben dat ze niet inschakelen als er geen 3 fases zijn. Maar dan hoor je de motor niet.
Meten is weten.
 

Tenred

  • #9
Ik heb de brug op een ander stopcontact aangesloten en hij doet het weer! Hartelijk bedankt voor het meedenken.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Dus toch de voeding dan zoals mijn eerste gedachte. Zou nog wel even nameten waarom het op de eerste wcd niet meer werkt. Voor hetzelfde geld zit er een rotte las ergens in dat traject die begint te fikken als je die wcd weer eens gebruikt.
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier en Tenred

Klusser1954

  • #11
En dat blokjr onder het linker relais is je thermische beveiliging.
 