2 groepen in 1 lasdoos

Status
Niet open voor verdere reacties.
Er wordt bij ons thuis momenteel gewerkt aan de elektra.

1. Nou doen ze het volgende:
Twee groepen, allebei door een aparte buis. Deze komen in een lasdoos samen en worden daar verbonden en lopen volgens ieder weer netjes verder door een eigen buis. Mag dit? Het enige punt waar de groepen samen komen is dus in de lasdoos.

2. Mag ik op een groep waar de wasmachine op zit, ook nog bv een cv ketel aangesloten hebben of een andere lichte verbruiker?

Bedankt,

REns
 
Nee 2 verschillende groepen mogen nooit door dezelfde buizen of in 1 lasdoos, zie deze topic

Wie doet dat werk bij jou thuis? Toch niet iemand die het voor de hobby doet :-/
Stel je voor dat iemand de spanning er af wil halen en dan blijkt er toch nog spanning in die doos te zitten. Of iemand gaat er mee aan het werk en koppelt alle fasedraden aan elkaar en dan heb je bliksem in huis.
 
Precies twee groepen in 1 buis en/of lasdoos mag nooit!
En ja mag officieel ook niks anders bij een wasmachine, wasdroger, magnetron, vaatwasser etc groep opknuppen.

Dit hoort een aparte groep te zijn.
 
Dat is niet waar Kappie.
Een wasbehandelings toestel boven de 3000w moet een eigen groep daaronder is dat niet nodig (8.720.2.1.1;8.720.2.1.3 NEN1010).

Dat geldt voor elk apparaat boven de 3000 W: eigen groep, daaronder hoeft dat niet het is wel verstandig maar het hoeft niet.


2 groepen in 1 lasdoos is niet toegestaan.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan