2 fases of 2 groepen, inductie kookplaat

Lxx_33

  • #1
Hoi hoi,

In mijn huis is alles aangesloten op 1 fase. In mijn keuken heb ik meerdere stopcontacten die verdeeld zijn over 2 groepen. Nu willen we een nieuwe keuken aanschaffen en kookplaat is ons oog gevallen op de Whirlpool ACM918BA inductie kookplaat. Deze heeft als aansluitwaarde 7,2 kWatt. Nu is bij de keukenboer blijkbaar fase en groepen hetzelfde en daardoor wil ik toch voor de zekerheid hoe jullie erover denken.
Kan ik deze inductieplaat aansluiten op de twee huidige 2 groepen in mijn keuken, of moet er een nieuwe fase aangesloten worden en moeten er weer leidingen gefreesd worden in mijn pas gestutte muur.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Uw kookplaat heeft een kookaansluiting nodig van 2 gekoppelde eindgroepen en eindigend nabij de opstelplaats op een perilex wandcontactdoos.

De eindgroep mag verdeeld zijn over 2fasen maar dat hoeft niet.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Soms is hiervoor al een loze 19mm buis aanwezig van groepenkast naar keuken. Zoniet zal die moeten worden aangelegd.
 

Lxx_33

  • #4


Onder het mom van 1 foto zegt meer dan 1000 woorden, hier een ruwe schets van de opstelling.

Ik wilde weten of dit kan / mag.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Nee. Dat mag niet.

Je kunt naast de twee linker automaten in de bovenste rij een kookgroepautomaat plaatsen.
 

Lxx_33

  • #6
Hoi,

Bedankt, mag het niet vanwege de stopcontacten die ervoor hangen, of mag het niet omdat het geen kookgroep automaat is.

Heel erg bedankt alvast en excuus voor mijn vele vragen.

 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
Het mag allebei niet. Je moet een kookgroepautomaat hebben en daar mag alleen de Perilex-doos achter hangen en niets anders.
 

Lxx_33

  • #8
@TOM,

Onwijs bedankt voor de genome moeite.

Mijn aller aller allerlaatste vraag (waarschijnlijk). Ik kan natuurlijk 1 stopcontact opofferen en daar voor de Perilex stopcontact maken. Mag ik in de huidige PVC buis 2 Fase draden, 1 nul (of 2 x nul) , en een aarde trekken. Dus in totaal 5 draden.???

Volgens mij kom ik uit bij onderstaande tekening die dan wel mag???

 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
Ja, als het een 19 mm buis is. In een 16 mm buis mogen maar 4 draden.
Voor een kookgroep heb je twee nuldraden nodig.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Stopcontacten verdeeld over twee groepen zijn ook verplicht in de keuken. Ik denk dat je er niet aan ontkomt om voor de kookplaat een nieuwe 19mm leiding aan te leggen voorzien van 5 draden of een 5 aderige kabel. Perilex stopcontact heeft ook een grotere maat inbouwdoos nodig.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Ook alle apparaten van 2000w of meer moeten op een eigen groep dus meestal betekend dat een eigen groep voor: oven, vaatwasser, keukenboilet, combimagnetron.

Daarnaast zoals gezegd de stoep contacten voor algemeen gebruik verdeeld over twee groepen. Maar dit hoeven geen eigen groepen te zijn. Bv uit de centraaldoos van de keuken en de woonkamer( als dat verschillende groepen zijn...)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
De 2000w regel is vervallen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Is daar een andere regel voor in de plaats gekomen ?
Ons land kennende qua regeltjes. :wink:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
3680va per groep.
 

Lxx_33

  • #15
Er komt een lege buis uit de meterkast van wat ik heb begrepen. Van de week maar kijken en hopen of deze uitkomt in de keuken. Dan is het probleem verholpen. Anders wordt het zoizo nog een dingetje, tenzij jullie nog een goede tip hebben. Opnieuw sleuven frezen en opnieuw stucen gaat hem niet worden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #16
Er hoort in principe altijd een (al dan niet loze) leiding te zijn tbv elektrisch koken.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #17
En anders misschien door de kruipruimte indien aanwezig?
 

Lxx_33

  • #18
De lege buis was helemaal dichtgekit. Na een tijd de kit te verwijderen kon ik met de trekveer aan de gang. Gelukkig loopt de lege buis inderdaad naar de keuken. Gelukkig maar want nu is het dus mogelijk om toch voor inductie te gaan dan voor gas.

Ik wil binnenkort de draden trekken. Moet ik gaan voor 5 x 2.5mm2 met harde kern of kan/mag ik ook een flexibele draad gebruiken.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #19
Het mag een XMVK kabel zijn, maar die krijg je niet door de buis. Dus losse VD draden trekken. In het geval van een 1-fase hoofdaansluiting is dat 2x blauw, 2x bruin en 1x geel/groen.
 

Lxx_33

  • #20
Tnx,

dan ga ik voor vd draad.
Mag dat 1,5mm2 zijn of moet dat 2.5mm2 zijn . Met 5 draadjes in 1 buis, wordt het misschien aardig krap??
 