2 fasen door 1 buis

System7

  • #1
Hallo,

Ik wil de elektra in de keuken over 2 groepen verdelen, en zou dus vanaf de meterkast 2 fases, 1 nul en 1 randaarde willen trekken. Mag dit en zo ja, is het nog nodig om bijv. met merktekens aan te geven welke bruine draad de ene fase is en welke de andere? Dit om zoekwerk voor mezelf en toekomstige anderen te voorkomen.

En bestaat er zoiets als een "standaard" indeling van groepen, d.w.z. hoe diverse apparaten over groepen worden verdeeld? Mijn huis heeft 4 groepen en 1 aardlekschakelaar, en ik heb begrepen dat bij nieuwe installaties er al gauw 8 groepen en 2 a.l.s. worden aangelegd. Klopt dit, en weet iemand waar ik meer info kan vinden? Geschikt voâh duh entoesjaste doet-ut-selfur?

Dank alvast!

Groet,
Joost
 

Ronald42

  • #2
Antwoord kort en krachtig NEE. Dit is niet toegestaan en kan levensgevaarlijk zijn.
Aan uw vraagstelling kan ik afleiden dat u een leek bent op elektra gebied. Lees eens goed wat er hier allemaal al geschreven is en roep zonodig profesionele hulp in.

Groet, Ronald
 

Xr8

  • #3
Mag niet, als u de keuken over twee groepen wilt verdelen dan zullen er twee buizen/kabels aangelegd moeten worden met daarin fase, nul en aarde. Dit vanaf de verdeler tot aan de keuken.

8 groepen met hoofdschakelaar en 2 aardlekschakelaars is tegenwoordig inderdaad meer regel dan uitzondering.

Vaak worden grote afnemers zoals vaatwasser,wasmachine,droger en oven/magnetron op aparte groepen gezet de rest van de groepen zijn lichtgroepen voor algemeen gebruik. Waarbij de keuken volgens de regel over minimaal 2 groepen verdeeld moet zijn.

Succes.
 

System7

  • #4
Ronald42 schreef:
Aan uw vraagstelling kan ik afleiden dat u een leek bent op elektra gebied. Lees eens goed wat er hier allemaal al geschreven is en roep zonodig profesionele hulp in.
Is dit soort respectloze quatsch nou echt nodig? Ik ben beslist geen leek op elektragebied, lees al geruime tijd mee op dit forum en ik neem aan dat de overige vraagstellers net als ik ook geen "Specialist Elektra" zijn zoals u, dus dat die ook allemaal "professionele hulp" zouden moeten inschakelen. Wat is dan het doel van dit forum?

Ik stel een hele gewone vraag, antwoord moet dus zijn dat het niet mag, it's as simple as that. Ik ga het anders doen. Vriendelijk dank voor uw "bijdrage".

Overigens weet ik ab-so-luut zeker dat ik in het verleden (maar het is al wat langer geleden) installaties heb gezien waarbij meerdere fasedraden door één buis liepen. De betreffende gediplomeerde & gecertificeerde installateur heeft me destijds wat trucs geleerd hoe die draden uit elkaar te houden tijdens het dradentrekken en bij het afmonteren. Dat is allemaal ruim 20 jaar geleden dus inmiddels kan er e.e.a. veranderd zijn (en ik weet ook niet in welke schakeling die fasedraden waren opgenomen) maar omdat ik het wel eerder heb gezien wilde ik - better safe than sorry - even navragen hoe het dan wel moet. NEN1010 en goede handboeken zijn nog steeds niet gratis beschikbaar.
 

System7

  • #5
Xr8 schreef:
Mag niet, als u de keuken over twee groepen wilt verdelen dan zullen er twee buizen/kabels aangelegd moeten worden met daarin fase, nul en aarde. Dit vanaf de verdeler tot aan de keuken.

8 groepen met hoofdschakelaar en 2 aardlekschakelaars is tegenwoordig inderdaad meer regel dan uitzondering.

Vaak worden grote afnemers zoals vaatwasser,wasmachine,droger en oven/magnetron op aparte groepen gezet de rest van de groepen zijn lichtgroepen voor algemeen gebruik. Waarbij de keuken volgens de regel over minimaal 2 groepen verdeeld moet zijn.

Succes.
Kijk, zo kan het ook. Dank! Ik wilde inderdaad de verlichting van de keuken scheiden van de grotere afnemers zoals wasmachine, vaatwasser e.d., mede omdat ik verlichting in de schuur heb aangelegd. Deze wil ik op dezelfde groep als de verlichting in de keuken en een paar buitenlampen aansluiten. Voor de grootverbruikers wil ik 1 à 2 nieuwe groepen aanleggen. Ik kook gewoon op gas dus heb geen aparte leiding voor een kookplaat o.i.d. nodig. Mijn meterkast heeft overigens nog geen hoofdschakelaar dus die laat ik monteren.

Ik ga het met VMVK aanleggen vanaf de meterkast richting grootverbruikers, alleen de verlichting laat ik door de bestaande buis lopen, da's wel zo handig.

Grtz,
Joost
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Het idee is zo verder prima. Aparte kabels voor aparte groepen tbv groot verbruikers. Twee groepen (of fase) door één buis zijn niet toegestaan met uitzondering van een zogenaamde kookgroep of krachtgroep uitsluitend tbv apparatuur die daarmee overweg kan, zoals bijv een kookplaat.
Let wel dat een loze 19mm leiding tbv een kookplaat voorgeschreven is, ook als je op gas kookt, dus als je er nu makkelijk bij kunt zou ik dat wel meenemen.
Verder de wcd's voor algemeen gebruik in de keuken over twee eindgroepen verdelen, zodat gelijktijdig gebruik van overige keuken apparatuur mogelijk is (is ook een voorschrift).
Als je je groepen kast weer up-to-date wilt maken idd een hoofdschakelaar en aardlekschakelaar laten toevoegen zodat alle groepen achter een aardlek zitten en de verlichting groepen op min 2 verschillende ALS zijn aangesloten.
 

System7

  • #7
Okee, dank! Ik zal een loze 19-mm buis leggen en een aantal 16-mm buisjes voor de VMVK-kabels voor wasmachine, vaatwasser en WCD's.

Maar heb ik voor de keuken dan 5 groepen nodig: 1 voor verlichting (incl. schuur en buitenverlichting), 1 voor wasmachine (staat bij mij in de keuken), 1 voor vaatwasser en 2 voor de WCD's t.b.v. koelkast, magnetron, waterkoker, etc.? Nou begrijp ik hoe ze aan 8 à 10 groepen bij nieuwe installaties komen :D

Hoofdschakelaar komt erin, net als 2 ALS en een verdeling van de verlichting over die 2 ALS.
 

Fiesiekus

  • #8
Neen, die WCD's voor waterkoker e.d. kunnen algemene verlichtingsgroepen zijn. Als ze maar vanuit verschillende groepen gevoed worden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
De twee groepen voor de wcd's voor algemeen gebruik hoeven geen aparte groepen te zijn maar kun je combineren met andere groepen voor algemeen gebruik in bijv woonkamer en de keuken verlichting.
 

System7

  • #10
OK, nogmaals dank. Dan worden het 4 groepen, 1 voor wasmachine, 1 voor vaatwasser, 1 voor verlichting met wcd voor koelkast en magnetron (de verlichting in de schuur komt ook op die groep) en 1 voor afzuigkap (denk ik) en wcd's aan de andere kant van de keuken, o.a. voor waterkoker en espresso-machine. Misschien dat ik die aftak van een bestaande lichtgroep maar het kan ook zijn dat ik er gewoon een hele lege groep voor aanleg, net als voor die wasmachine en vaatwasser.

Als het af is mogen jullie koffie komen drinken, maar dat gaat nog wel even duren :( In elk geval dank. Het is al weer wat jaren geleden dat ik de elektro uit ben gegaan maar het blijft een mooi vak.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.