Hallo klussers
vraag wie heeft ervaring met 2 cv ketels op 1 22mm gasleiding aansluiten ; blijft er genoeg druk over?
2 ketels van ca 20kw
leiding lengte ca. 13m en hoogte ca. 8m
graag reacties
robertus
 
22 mm is echt te klein, hij moet minimaal 28 mm zijn.

bij 22 mm is het drukverlies: 3.570 m.bar
bij 28 mm is het drukverlies: 1.323m.bar

de max drukverlies bij nieuwbouw bedraagt 1.7m.bar
bij een uitbreiding 2,5 mbar

ik ben ervan uitgegaan dat het 2 ketels a 20 kw zijn dus in totaal 40 kw.

zijn de 2 ketels samen 20 kw dan is de 22mm geen probleem
 
Ok roykes duidelijk thnx voor de reactie
heb je het uitgerekend met een rekentool?
vraag: is een 2e leiding van 22 ook een optie want er ligt al een bestaande lkeiding
grt robertus
 
Ik kan vanuit hier niet zien wat er allemaal op de hoofdleiding is aangesloten. zoals ik nu heb gerekend moet er een 28mm vanuit de gasmeter naar je ketels toe. 2 x 22mm vanuit de gasmeter naar je ketels kan ook, alleen waarom zou je dat doen als je een nieuwe leiding moeten leggen?
 