Geus schreef:Is het sowieso niet handig de keuken te verdelen over twee groepen?
Nee, mag niet op 1 groep... de WCD's bij het aanrechtblad dienen over minstens 2 groepen verdeeld te zijn. Dat hoeven geen aparte groepen te zijn maar moeten wel verschillende groepen zijn.Sharky schreef:Geus schreef:Is het sowieso niet handig de keuken te verdelen over twee groepen?
is zeker handiger. Maar kan ook op 1 groep mits een elektrische combimagnetron op een andere groep is geplaatst anders loop je het risico snel tegen de grens aan te lopen.
Gelijktijdigheid doet er in dit geval niet toe voor het bepalen of er wel of niet een aparte groep nodig is. Apparaten met een aansluitwaarde van >2kW (en dat zijn zowel de gemiddelde vaatwasser als de gemiddelde combi) dienen een aparte groep te krijgen.Sharky schreef:(...)En niet te vergeten en steeds vaker een vaatwasser.
Uiteraard speelt gelijktijdigheid hier ook in mee. Want meestal staat de vaatwasser pas aan na het koken/ eten en dus minder snel met de combi of tosti ijzer.
Niemand anders heeft hier gesproken over verzwaren. De standaard hoofdzekering is 35a en als je nog 25a zou hebben dan kan die kosteloos verzwaard worden naar 35a. 1x25a of 1x35a of 3x25a hebben allemaal hetzelfde vastrecht.Sharky schreef:(...)
@Appeltje:
Verzwaren naar een hogere hoofdzekering is qua transportkosten én vastrecht duurder.
Terwijl bij verzwaren van 1 fase naar 3 fase eenmalig er de kosten zijn van het plaatsen van 2 zekeringen en een andere kWh meter. Dit terwijl het vastrecht en de transportkosten gelijk blijven.
Daarbij is deze discussie gestart om het feit dat iemand advieseerde om een 3 fase groepenkast te laten plaatsen ipv een 1 fase groepenkast. Dan kan die 3 fasegroepen kast ook vervallen.