Ik had het 2e bericht met de foto's even gemist. Heb je misschien ook nog de aansluitwaarde van de kookplaat (vermogen in kW)? Die staat niet bij het aansluitschema.
Op basis van deze aansluitschema's zijn beide toestellen officieel niet geschikt voor een 2L+2N kookgroep, er staat namelijk geen schema getekend met 2 aparte nulgeleiders aangesloten.
En het lijkt er op dat de huisaansluiting gewoon 3 fasen is! Waarvan er nu maar 1 gebruikt wordt, de andere 2 zijn afgedopt... Waarschijnlijk is het dan een 3x25A aansluiting waarvan op deze manier maar 1x25A bruikbaar is. Daar ga je vrijwel zeker overheen met de oven en de kookplaat (laat staan als er nog een wasmachine draait). Heb je een foto van de meter van het netbedrijf? Dan kunnen we zien of deze inderdaad ook 3 fasen is.
Ik zou op basis van deze feitjes zéker op 3 fasen aansluiten.
Dus:
- De hoofdschakelaar vervangen voor een 4-polige en de ongebruikte fasen ook aansluiten
- De bestaande aardlekschakelaars verdelen over 2 van de 3 fasen (als je enthousiast bent zou je er een 3e aan toe kunnen voegen voor een betere faseverdeling)
- 2 4-polige aardlekautomaten plaatsen voor de kookplaat en de oven
- 2 Perilex contactdozen plaatsen
- De aansluiting in de stekker en apparaten nazien en aansluiten volgens het juiste schema voor 3-fasen! (Zéker niet zomaar de stekker erin steken, dan gaat het hoogstwaarschijnlijk stuk)
Met een 4-polige hoofdschakelaar en 2 krachtgroepen wordt het wel een krappe bedoeling in die kast, je moet dan een en ander herschikken of een kastje ernaast plaatsen.