1fase met 2 kookgroepen vs 3fase

Beun de haas

  • #1
Een kennis heeft net een 2e hands keuken geplaats. Hierin zit een kookplaat met perilex aansluiting voor op een kookgroep en een oven ook met perilex aansluiting voor op een kookgroep.

In het huis is een 1 fase groepenkast. Ze overwegen evt over te gaan naar 3 fase. Is dat in dit geval beter/slimmer?
 

Beun de haas

  • #2
De electra moet dua nog worden aan gesloten.

Bijgevoegd een foto vd meterkast en de info op kookplaat en oven

IMG-20210518-WA0025.jpeg IMG-20210518-WA0023.jpeg IMG-20210518-WA0027.jpeg IMG-20210518-WA0029.jpeg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Welke toestellen zijn het precies? Kun je hiervan de aansluitwaarde en het aansluitschema delen?

Het klinkt als een behoorlijk zware oven als er een Perilex stekker aan zit. Ook al kunnen de toestellen op een kookgroep, uiteindelijk loop je misschien tegen de capaciteit van de aansluiting aan. 3x25A is zo ongeveer de dubbele aansluitcapaciteit dan 1x35/1x40A. Dus ja ik denk dat het verstandig is om naar 3-fasen te gaan.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Ik had het 2e bericht met de foto's even gemist. Heb je misschien ook nog de aansluitwaarde van de kookplaat (vermogen in kW)? Die staat niet bij het aansluitschema.

Op basis van deze aansluitschema's zijn beide toestellen officieel niet geschikt voor een 2L+2N kookgroep, er staat namelijk geen schema getekend met 2 aparte nulgeleiders aangesloten.

En het lijkt er op dat de huisaansluiting gewoon 3 fasen is! Waarvan er nu maar 1 gebruikt wordt, de andere 2 zijn afgedopt... Waarschijnlijk is het dan een 3x25A aansluiting waarvan op deze manier maar 1x25A bruikbaar is. Daar ga je vrijwel zeker overheen met de oven en de kookplaat (laat staan als er nog een wasmachine draait). Heb je een foto van de meter van het netbedrijf? Dan kunnen we zien of deze inderdaad ook 3 fasen is.

Ik zou op basis van deze feitjes zéker op 3 fasen aansluiten.

Dus:
- De hoofdschakelaar vervangen voor een 4-polige en de ongebruikte fasen ook aansluiten
- De bestaande aardlekschakelaars verdelen over 2 van de 3 fasen (als je enthousiast bent zou je er een 3e aan toe kunnen voegen voor een betere faseverdeling)
- 2 4-polige aardlekautomaten plaatsen voor de kookplaat en de oven
- 2 Perilex contactdozen plaatsen
- De aansluiting in de stekker en apparaten nazien en aansluiten volgens het juiste schema voor 3-fasen! (Zéker niet zomaar de stekker erin steken, dan gaat het hoogstwaarschijnlijk stuk)

Met een 4-polige hoofdschakelaar en 2 krachtgroepen wordt het wel een krappe bedoeling in die kast, je moet dan een en ander herschikken of een kastje ernaast plaatsen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

ABCDE

  • #5
Ik sluit mij volledig aan bij wat @XanderH al gezegd heeft.

Bizar dat hier een enkelfase kast hangt terwijl de aansluiting 3-fase is (lijkt te zijn).
 

Beun de haas

  • #6
Het is een Miele km456 keramische kookplaat. Wattage gaan ze opzoeken.

Enexis heeft een paar jaar terug een nieuwe netaansluiting geplaatst en 3 fase voorbereid. Vreemd genoeg is het 1x 25A ipv 1x 35A idd
 

Beun de haas

  • #7
Misschien rare vraag. Van 4-polige aardlekautomaten worden maar 2 fasen per apparaat gebruikt. Zou het mogelijk zijn beide apparaten op 1 4-polige aardlekautomaat aan te sluiten? 1 fase wordt dat wel dubbel belast.

Scheelt een hoop ruimte in de meterkast.

Omzetten naar 3 fase laat ik ze nu aanvragen. Vastrecht kosten zijn toch t zelfde toch?
 

ABCDE

  • #8
Als ik zo drie fasedraden de kast zie binnenkomen vanuit het meterbord zou ik zeggen dat de aansluiting al 3-fase is! Alleen de kast van de eindgebruiker is enkelfase...

1x35/40 en 3x25 zijn evenduur ja qua vastrecht.

Nee, niet bij elkaar doen op 1 automaat.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Beun de haas schreef:
Van 4-polige aardlekautomaten worden maar 2 fasen per apparaat gebruikt.
Kijk nog eens goed naar de aansluitschema's. Als je de apparaten correct aansluit volgens het bovenste schema (3N~) dan worden gewoon 3 fasen gebruikt.

Nee, niet samen op 1 groep aansluiten.

Ik verwacht dat de aansluiting al gewoon 3x25A is en dat je dus helemaal niets bij de netbeheerder hoeft aan te vragen. Heb je een foto van de meter en eventueel van de hoofdzekeringkast als daar iets zichtbaar is?

Waarschijnlijk hoef je niets meer aan te vragen bij de netbeheerder maar hoef je alleen de kast aan te (laten) passen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Beun de haas

  • #10
Screenshot_20210518_201828_com.whatsapp.jpg
Screenshot_20210518_201815_com.whatsapp.jpg
 

ABCDE

  • #11
Ja eigen kast aanpassen naar 3-fase en de twee extra hoofdautomaten inschakelen.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #12
Zegels mag TS verbreken?
 

Beun de haas

  • #13
Als ik m check bij enexis staat de aansluiting op 1x25A
 

Beun de haas

  • #14
Hoe fout is t die 2 zegels te breken. Vastrecht is t zelfde...
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
De meter is een 1-fase exemplaar. Je zult helaas dus toch de netbeheerder nodig hebben om naar 3x25A te gaan.

Zegels mag je niet zelf verbreken.

Heb zo'n creatie van de netbeheerder nog niet eerder gezien... Ze verzinnen ook daar steeds iets anders blijkbaar.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Beun de haas

  • #16
Ok wordt ie aangevraagd, dank. Hoe zie je dat trouwens op de meter?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Er staat 230V op in plaats van 400V en ook het symbool voor 3fasen ontbreekt (soort ster met maar 3 lijntjes).
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #18
Je ziet het aan het middelste symbool.

IMG-20210518-WA0010_copy_1017x722.jpg


Links een 3-fasen meter, rechts 1-fase.
 

Beun de haas

  • #19
Dank jullie wel, qeer wat geleerd.

Van 1x25A naar 1x 35A is gratis. Naar 3x25A ongeveer 260 euro. 3 fasen is echt de beste optie toch?
Screenshot_20210518_212432_com.sec.android.app.sbrowser.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #20
Ja, de enige optie.
 