Tijd voor een aflevering van Mythbusters.
Nergens in de NEN1010 staat dat dit niet mag. Vroeger stond in NEN1010 inderdaad een maximum aantal draden wat in een buis mocht, maar dit is al tientallen jaren geleden eruit gehaald. Tegenwoordig staan er alleen nog deze vage kreten:
"Leidingsystemen moeten zo zijn gekozen en geïnstalleerd dat schade aan kabels en geïsoleerde geleiders en hun aansluitingen tijdens installatie, gebruik of onderhoud wordt voorkomen" en "Leidingsystemen die zijn bedoeld om geleiders of kabels doorheen te trekken, moeten voldoende toegankelijk zijn om het trekken mogelijk te maken".
Omdat NEN1010 soms nogal vaag is heeft men ook een praktijkrichtlijn geschreven, NPR5310. Deze geeft een praktische invulling aan de norm, door te stellen dat de krachten op installatiedraad tijdens het trekken acceptabel zijn als de buis een vulfactor van maximaal 33% heeft. Daar uit volgt dan inderdaad dat er maar 4x2,5mm² in een 16mm buis zou mogen. Dit klopt trouwens ook alleen wanneer de draad inclusief isolatie de maximaal toegestane diameter volgens NEN-EN 50525 zou hebben, maar de isolatie van moderne installatiedraad is over het algemeen dunner.
Kortom het is geen norm maar een praktijkrichtlijn. Volg je de praktijkrichtlijn, dan kun je redelijkerwijs aannemen dat je aan de norm voldoet. Maar volgen van de praktijkrichtlijn is niet verplicht en er zijn andere manieren om aan de norm te voldoen.
Heel kort door de bocht: Als het trekken van deze draden mogelijk was zonder ze hierbij te beschadigen, dan is het dus toegestaan. Als men met 2 man heeft gewerkt en wellicht zelfs draadglijmiddel heeft gebruikt, en de draad zonder beschadigingen in de buis terecht is gekomen, is er niets aan de hand. Het lastige is dat je dit natuurlijk nooit meer achteraf kunt vaststellen, maarja dit zal wel op meer punten in de installatie onbekend zijn. Ook met 3x2,5mm² in een 16mm buis kan het beschadigen, bijvoorbeeld als de buis te krap is gebogen, te veel bochten heeft, of te lang is...
Warmteontwikkeling is sowieso het probleem niet, als je (YMVK) kabel zou nemen met 5x2,5mm² dan zitten de draden nog dichter op elkaar. Als de aders beschadigd zouden zijn door het trekken of wringen, dan zou dit wel voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen.