16A automaat gaat er eerder uit dan de 6A

Ik heb in de tuin een stopcontact gemaakt met een b6a automaat er tussen. Om de werking te testen heb ik kortsluiting gemaakt en nu gaat in de meterkast de b16a automaat (met aardlekschakelaar) eruit. Eigenlijk zou eerst de 6a uit moeten gaan maar nu treedt de aardlek als 1e in werking. Wat doe ik fout?
 
Sluiting gemaakt tussen fase en nul? Of tussen fase en aarde? Sowieso is bewust sluiting maken niet erg handig.
 
Ik heb gewoon kortsluiting gemaakt tussen fase en de nul en toch gaat de 16A automaat met aardlek eruit. Als 1e zou toch de 6A automaat eruit moeten gaan.
 
Als het de aardlek is die aanspreekt dan kun je er weinig tegen doen.

Ook qua selectiviteit heb je je best gedaan. Normaal gesproken krijg je niet zo snel volle sluiting tussen fase en nul.
 
Nee, jij hebt een levensgevaarlijke test gedaan.
Stromen bij kortsluitingen zijn gigantisch en lopen in de 1000den ampères, er is geen enkele automaat of beveiliging die dan snel genoeg is.
Selectief afzekeren is ook alleen voor overbelasting en aanloopstromen, tegen kortsluitingen is niet selectief te beveiligen.
 
Een camping heeft wellicht een zwaardere aansluiting dan jij thuis waardoor de voorbeveiliging van de verdelers in het veld ook hoger kan zijn en selectiviteit makkelijker te bereiken is.

Misschien gebruiken ze daar voor de voorbeveiliging wel smeltpatronen in plaats van automaten.

In hoeverre je 2 automaten selectief krijgt ligt ook nog aan de hoogte van de kortsluitstroom. Op een camping zijn de kabels misschien wat langer, waardoor de kortsluitstroom lager is en selectiviteit makkelijker te bereiken is.

Wat jij ervaart is niet raar, dat zou op een camping ook zomaar kunnen voorkomen. Maar dat hoeft niet, de situatie is natuurlijk niet 1 op 1 vergelijkbaar.
 
Ik werk als vrijwilliger op een camping en ben daar alle electra aan het opknappen dus ook alle individuele aansluitingen en daar gebeurt hetzelfde als thuis. Er wordt gebruik gemaakt van automaten met aardlek en daar vindt de beveiliging ook selectief plaats. Niet alles is voorschrift aangesloten zo kwam ik een fase draad ( bruin gekleurd) tegen die als aarddraad werd gebruikt. En zo kom ik nog meer verrassingen tegen.
 
Vrijwilligers aan elektra laten klooien, dat is echt verstandig, al helemaal als deze niet is aangewezen als vp of minimaal voor door de camping.
Als het mis gaat hang je.
 
Beste head hunter ik ben voldoende opgeleid als electro monteur heb hiervoor een aanwijzing zoals dat heet en heb diverse NEN certificaten. Ik weet alleen onvoldoende over de werking van automaten en aardlek. Ik ben 70 jaar en het is alweer effe geleden dat ik ben opgeleid. Ik kan hier en daar nog wel wat opfris kennis gebruiken.
 