1 Lamp op 2 schakelcircuit zetten (230V diode ?)

EEK!

  • #1
Ik heb twee wisselschakelaar (A & B) (elk aan de andere kant van de kamer) waarmee ik de grote lamp (1) en 2 spotjes (2) wil aanzetten.

Ik heb 1 schakelaar (C) waarmee ik 2 sfeerlampjes (3) wil aanzetten en ook de 2 spotjes (2).

Maar als ik onderstaand schema zou gebruiken en ik zet schakelaar A of B aan dan gaan alle lampen aan, en als ik schakelaar C aanzet gaan ook alle lampen aan.

Is er iets zoals een diode (die ik tussen schakelaar C en lamp 2) kan zetten om dit op te lossen? Of een andere manier?

Ik weet dat er domotica en smarthome oplossingen zijn, maar ik zou dit graag gewoon met schakelaars oplossen.

Bij voorbaat dank

Knipsel.PNG
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Nee, je kunt dit niet zomaar met een diode oplossen in een wisselspanninginstallatie.

Jouw topic heeft erg veel overeenkomsten met deze van vandaag: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/2-lampen-1-ventilator-motor-schakelen.152158/
Alleen probeer jij een lamp te schakelen in plaats van een ventilator.

De oplossingen die daar genoemd worden werken ook voor jou:
- Gebruik 2 relais die je parallel aan lamp 1 en lamp 3 aansluit. Met de relais schakel je lamp 2.

- Gebruik dubbelpolige schakelaars, waarbij je 1 contact de fase voor lamp 1 / lamp 3 laat schakelen en het andere contact de fase voor lamp 2. Dit wordt wel ingewikkeld omdat je een wisselschakeling erbij hebt. Dubbelpolige wisselschakelaars bestaan wel maar zijn niet heel erg gangbaar, plus je moet er een hoop extra bedrading voor trekken.
 
  • Like
Waarderingen: EEK!

EEK!

  • #3
dank voor het snelle reageren
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu