0Y op Nefit Comforline Excellent

Goedenavond mensen,

Vanaf vandaag heb ik geen verwarming meer. Maar als ik de schakelaar (mannetje met ladder) op stand 1 zet dan schakelt de driewegklep en begint de verwarming te werken.

Ik ga er vanuit dat zowel de driewegklep als de pomp werken.

Die aanvoersensor heb ik doorgemeten en als ik de ketel spanningsloos maak dan loopt de weerstand heel langzaam op (2,6kOhm en verder naar boven).

Ook is er geen druppelende warme kraan in huis, heb aan de leidingen gevoeld. Wie oh wie heeft er nog suggesties?

Bij voorbaat dank :)
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan