Ja, als de schuur op een eigen kabel zat, had je daar een onderverdeler kunnen plaatsen met twee groepen; eentje voor schuur en eentje voor PV. Nu er verbruikers blijken te zijn nog voor de schuur (in huis) kan dat niet.
De reden dat het achter een eigen groep moet is als volgt;
Als je op een groep 16A verbruikt, gaat er 16A langs de beveiliging (automaat / zekering). De stopcontacten, lasklemmen en bedrading worden beveiligd door die automaat van 16A. Als je dan op dezelfde groep ook nog 16A invoed vanuit je zonnepanelen terwijl elders 16A verbruikt, vloeit er dus 0A langs de automaat. Dat betekend dat je 32A kan gebruiken in die groep... maar daar is bedrading niet op berekend. Derhalve moet PV achter een eigen groep.
In mijn eerste reactie was ik in de veronderstelling dat de schuur een volledig eigen kabel had. Die aanname was fout, en had ik ook helemaal niet moeten doen natuurlijk, dat is mijn fout
Je hoeft niet de tuin op te graven. Je kunt ook langs de schutting bijvoorbeeld. Of; trek een aparte kabel vanaf de meterkast naar die lasdoos, zodat de schuur z'n eigen kabel heeft. En dan daar een PV verdeler.