By pass in zone regeling

Nico van Amsterdam

  • #1
Ik heb een vraag over de cv installatie, bij mij is een HR ketel geplaatst en op de beneden verdieping is vloerverwarming met een verdeelblok, op de bovenverdieping hangen radiators met thermostaat kranen en is er een by pass geplaats tussen de aanvoer en de retour nu ga ik zone regeling toepassen dus krijg ik twee gescheiden systemen.
De bypass zit op de bovenverdieping.en mijn vraag is moet ik nu ook een by pass maken voor het verdeelblok van de vloerverwarming ? Omdat dit nu gescheiden is van de boven verdieping.
In alle documentatie staat niets over een tweede by pass.

Ik ben benieuwd ?


Nico van Amsterdam
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als de zone-regeling ervoor kan zorgen dat het gedeelte 'bovenverdieping' vóór de by pass kan worden afgesloten, dan kan bij een warme vloer de situatie komen dat de ketel geen water meer kan rondpompen.
De by pass moet dan worden verplaatst naar een plek die vanuit de ketel niet automatisch afgesloten kan worden.
 