Bepaling NEN1010 gezocht: wcd met RA moet geaard zijn

DerBart

  • #1
Beste medeklussers,

Deze avond ben ik een inspectierapport aan het opstellen van een 3140-keuring. Bij de gevonden gebreken geef ik aan, aan welke bepaling uit de 1010 niet voldaan wordt. Nu zoek ik al een tijdje naar de bepaling waarin staat dat contactdozen met randaarde ook geaard moeten worden, iets wat iedere vakman weet, maar waar ik de bepaling maar niet van kan vinden. Weten jullie deze misschien?

Groeten,

Bart
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Daar zul je alleen achterkomen door de NEN1010 en/of de NPR5310 te kopen.
 

DerBart

  • #3
Beste Walker,

Ik heb de NEN1010 en de NPR5310 al een aantal jaar. Ik kan alleen de bepaling niet vinden. Daarom vraag ik de mensen op het forum om hulp. Weet jij ook niet waar het staat?

Groeten,

Bart
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Je voert NEN3140 keuringen uit, maar moet op een doe het zelf forum dit soort vragen stellen?

Volgens mij ga je dit niet letterlijk in NEN1010 vinden, maar misschien kun je iets met één van de volgende bepalingen:
134.1.1 De elektrische installatie moet worden aangelegd volgens goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel, en met het gebruik van de juiste materialen. Elektrisch materieel moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant van het materieel.
411.3.2.1 Wanneer een fout van verwaarloosbare impedantie optreedt tussen de faseleiding en een metalen gestel of een beschermingsleiding in een stroomketen of in elektrisch materieel, moet een beveiligingstoestel automatisch de voeding naar de faseleiding van de stroomketen of elektrisch materieel onderbreken binnen de uitschakeltijd zoals vereist in 411.3.2.2, 411.3.2.3 of 411.3.2.4.
411.4.2 Metalen gestellen van de installatie moeten door een beschermingsleiding zijn verbonden met de hoofdaardrail of -klem van de installatie en deze moet zijn verbonden met het geaarde punt van de voeding.
 

DerBart

  • #5
Dank je wel Xander. 134.1.1 is bruikbaar. 134.1.2 zou ook kunnen, of zelfs 3140 5.101.6.3. Misschien verwijst de 1010 door naar een andere norm waar het hard instaat.

Voor de mensen die met hetzelfde te maken hebben, heb ik de volgende shortlist voor de meeste gebreken:


131.2.1 moet beschermd zijn tegen directe aanraking
131.2.2 moet beschermd zijn tegen indirecte aanraking (metalen oppervlakken)

131.3 opbouwschakelmateriaal moet grondplaat

132.1 moet veilig en goed functioneren
133.3 moet voldoen aan lokale omstandigheden

134.1.1 moet voldoen aan vakmanschap en eisen fabrikant
134.1.2 mag niet verziekt zijn door installatiewerkzaamheden
134.1.4 betrouwbaar contact moet verzekerd zijn

411.3.1.2 beschermende vereffening moet
411.3.3 aardlekschakelaars moeten

512.2 moet beschermen tegen uitwendige invloeden
521.1 draad moet in buis
522.8.1 schade aan kabel, draden en aansluitingen moet voorkomen worden
522.8.4 moet deugdelijk ondersteund
526.1 verbindingen moeten blijvend betrouwbaar zijn
 