Stopcontact schakelen volgens NEN1010 en goed vakmanschap

Pimh

  • #1
Goedemiddag,

Bij het schakelen van een stopcontact wat is dan het meest correct volgens NEN1010 en goed vakmanschap voor de fasedraad?

A) Zwart 1.5mm (voor lampje oké maar voor WCD max 16A lijkt het me nogal zwak zoniet niet toegestaan)
B) Zwart 2.5mm
C) Bruin 2.5mm "omdat zwart 2.5mm toevallig niet op voorraad was" (wat mij een slap excuus lijkt en potentieel gevaarlijk door onduidelijkheid)

Ik ga zelf voor 2.5mm zwart om netjes aan de kleur voor schakeldraad te voldoen en een max capaciteit van 16A te handhaven. Alleen zie ik 2.5mm zwart in/op zeer weinig winkels en websites in assortiment en op voorraad.

Wat doen jullie en wat is gangbaar?

Deze vraag omdat ik zo'n voorgevoel heb dat hiermee veel geprutst wordt door DHZ en semi-vakmannen omdat er zo weinig info over beschikbaar is...

Bij voorbaat dank.
 

Geus

  • #2
Fase altijd bruin 2,5 mm2. Een wcd mag via een schakelaar geschakeld worden, dan mag je zwart schakeldraad gebruiken van 1,5 mm2. Een fase uitvoeren in zwart nooit doen, dat hoort niet en is verwarrend.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Fase mag gewoon zwart zijn hoor, niet netjes wel toegestaan.

Geschakelde wcd-en worden gewoon gevoed met 1,5mm² dat is ruim voldoende voor 16A.
Of vervang jij ook al je schakelaars voor 16A typen?
 

Pimh

  • #4
Bedankt voor jullie antwoorden.

@Geus Natuurlijk, fase an sich pak je in principe altijd bruin (tenzij je onderscheid wil maken tussen de fasen in een perilex of CEE), hier ging het specifiek om een geschakelde WCD, dus het stukje fase van schakelaar naar WCD (tot schakelaar natuurlijk altijd bruin).

@The headhunter Ik denk dat ik het gewoon liever overbereken ja :) Schakelaar zou ik dan liever ook 16A pakken voor WCD. In eerste instantie zet je er misschien een geschakelde lamp op, maar je weet maar nooit wat er later kan komen. Natuurlijk is er een grens aan wat je over moet berekenen, maar dit is een kwestie van nog niet eens een paar euro.

Het voelt voor mij gewoon wat raar om overal voor WCDs 2.5mm te pakken, behalve als ze geschakeld zijn. Het is waarschijnlijk vooral een gevoelskwestie.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Het is alleen een gevoel, technisch kan die draad makkelijk 20A voeren.
Dus de zekering knapt eerder dan de draad smelt.
 

Kacheltje

  • #6
Faseleidingen moeten worden aangeduid met de kleur bruin of zwart of grijs. Het gebruik van één van deze kleuren voor alle faseleidingen in een stroomketen is toegelaten.
Zwart of grijs mag indien het concequent wordt doorgevoerd.

Schakeldraden mogen enkel in zwart of grijs worden uitgevoerd. Een geschakelde wcd dient de schakelende fase een van deze kleuren te zijn.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Weet je dat zeker?
Volgens mij mag je zelfs elke kleur kiezen, als het maar éénduidig is.
 

Kacheltje

  • #8
Ja bovenstaande bericht van mij is zeker zo, aanvulling kan zijn dat het draad van voldoende diameter moet zijn en zwart 2,5mm2 is niet algemeen verkrijgbaar in een bouwmarkt.

Het gaat hier over installatiedraad VD draad voor een woning en die is niet algemeen verkrijgbaar. Erg relavant is het ook niet voor de vragensteller om een exotische kleur uit te kiezen.
 

Tiho

  • #9
Ik vindt ook dat bv de aardraad niet meer omgekleurd mag. Is het ook niet zo dat er altijd in drie fase kabels wel dus bv zwart zwart en grijs is, hoe zit dat dan in een huisinstallatie?

Voor de mods sorry, maar ik denk dat het tegenwoordig weer onduidelijker is geworden en er dus mogelijk wat aan de sticky aangepast moet worden.
 
Status