Gasleiding in de kruipruimte of via het plafond?

Bert52

  • #1
Graag jullie advies
Voor mijn casco te bouwen huis kan ik de gasleiding via de kruipruimte laten lopen (met mantelbuis).
Of ca 8 meter via het verlaagde plafond , waarna hij de koof inschiet naar de ketel toe.

Zijn er voorschriften bijvoorbeeld brandveiligheid om dit via het plafond te laten lopen? Het verlaagde plafond wordt gemaakt met gipsplaten, dus enigszins brandvertragend.

Graag jullie gewaardeerde advies

(Voor de dikte neem ik 25 mm buiten Uponor. 20mm zou nog net kunnen, maar advies meenomen wat ik op dit forum kon vinden (niet meer dan 2.5mbar verlies) is 25 mm beter voor 24-28kw ketel)
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zou m via de kruipruimte laten lopen, al is het maar omdat je met een 25mm de bocht van plafond de koof in bijna niet kunt buigen.
 

Bert52

  • #3
Wat is de radius van een bocht met 25 mm?

Ook via de kruipruimte moet je 3 bochten maken, tw 1x gasmeter naar kruipruimte, dan ergens langs de funderingsbalk naar links, en dan nog 1x omhoog de koof in.

25 mm ik gevonden via deze site
https://kennisbank.isso.nl/docs/tool/rekentool/drukverlies/softwaretool-drukverlies
totale lengte via de kruipruimte en koof iets van 16 meter, waarvan 3 bochten. Bij de ketel tel ik niet mee, dat zal 15 mm worden
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Die bochten kunnen natuurlijk veel ruimer. Bochten uit de hand radius 125mm, met een Uponor buigveen 100mm.

Ik kan je vertellen, beide is bijna niet te doen (kost veel kracht) en vaak kun je er natuurlijk beroerd bij.
 

Bert52

  • #5
Via de kruipruimte tijdens de bouw is het makkelijkste, dan kan je er nog gewoon bij voordat ze de vloer er ingooien.
Moet ik dus met die projectbegeleider bespreken.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Wacht even, het is een nieuwbouwwoning? Waarom ga je niet gasloos?
 

Bert52

  • #7
Kost nogalwat gasloos, vele malen meer dan een keteltje.

Van 24kw heb je amper de helft nodig, wacht nog op de berekening van de bouwer. Maar schat iets van 9kw voor 160m2.


is inderdaad nieuwbouw
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #8
Reken het maar eens goed door.

De eerste besparing heb je al te pakken, aanleg gasmeter door netbeheerder is ook niet gratis :cool:
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #9
Het lijkt duur. Op korte termijn in ieder geval. Maar als je je huis beter isoleert én kierdicht maakt, wordt het opeens wel aantrekkelijk op de lange duur. Laat staan het extra comfort wat je er gratis bij krijgt.

Als je een kruipruimte hebt, is het handiger daar de gasleiding te leggen.
 