Aanleg zone regeling

Maurice81

  • #1
Hallo allemaal,

Binnenkort wil ik mijn cv gaan aanpassen naar twee zones, hier heb ik nog wel een paar vragen over.

Situatie, cv ketel hangt in een ruimte op zolder vanaf de ketel loopt er een viega pexfit 25mm leiding ca 3 mtr, welke dmv T-stukken is vertakt naar 3x pexfit 20mm.

1x20mm gaat ca 8 meter naar beneden waar een vloerverwarming verdeler met pomp hangt met 5 groepen.
1x20mm - 2x16mm 2x radiator zolder
1x20mm - 4x16mm 4x radiator eerste verdieping

De radiatoren wil ik scheiden van de vloerverwarming beneden.

Als mij goed heb geïnformeerd moet ik dus 2 zonekleppen plaatsen op zolder, en een tweede thermostaat zodat beide kleppen aangestuurd kunnen worden.

Nu heb ik gelezen dat er een bypass geplaatst moet worden wanneer er alleen maar thermostaat kranen zitten in de installatie, de radiator in de badkamer heeft een normale kraan dus dat circuit zou het niet op hoeven, maar de vloerverwarming heeft een eigen thermostaat kraan.
Hier zou dan wel een bypass in moeten klopt dat?

Zijn er meer dingen waar ik rekening mee moet houden?

Kan de bypass vlakbij het verdeelpunt op de zolder komen, dit is ca 3 meter vanaf de ketel?

Gr Rolf
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Maurice81 schreef:
Nu heb ik gelezen dat er een bypass geplaatst moet worden wanneer er alleen maar thermostaat kranen zitten in de installatie, de radiator in de badkamer heeft een normale kraan dus dat circuit zou het niet op hoeven, maar de vloerverwarming heeft een eigen thermostaat kraan.
Hier zou dan wel een bypass in moeten klopt dat?
Vind het een erg vreemde stelling. (maar ja, men redeneert vaak: het staat op internet, dus zal het wel waar zijn......)
Het ligt er helemaal aan hoe je de zones wilt gaan splitsen waar je de zonekleppen gaat zetten.
Als dat al vlakbij de ketel is, kan je gebruik maken van een stelmotortje met eindcontact.
Het maakcontact van dat motortje schakelt de ketel pas aan als de klep helemaal open is. Dan is geen bypass nodig, want er zal geen overdruk ontstaan in de leidingen.

In dit geval lees ik uit je beschrijving, dat je met 3 zonekleppen in de 3 leidingen van 20 mm, voorzien van een stelmotortje met eindcontact + 3 draadloze thermostaten al een heel eind komt.

Heb je geen bypass bij nodig.

De thermostaatkraan op de verdeler van de vloerverwarming dient alleen om de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert in te stellen. Niks aan doen dus.
 

Maurice81

  • #3
Bedankt voor je duidelijke antwoord alvast.
Ik had hier en daar wat gelezen over die bypass, maar zoals je zegt op 't internet wordt zo veel gezet.
Zodoende ook mijn post.

De bypass is dus in mijn geval niet nodig, logisch verhaal opzich inderdaad.
Als de thermostaat geen signaal geeft dat hij moet branden doet de pomp ook niks.
Enige wat ik nog zit te denken, geld dat ook wel voor de pomp op de verdeler van de vloerverwarming? , want die heeft zijn eigen pompschakelaar die hem op een bepaalde temperatuur aan/uit schakelt.
Kan dat geen probleem geven voor die pomp?.

Voor de indeling vind ik 2 zones genoeg, dus de radiatoren en de vloerverwarming apart.
De thermostaten heb ik al, ik had al een Nest Thermostaat, en heb er al een tweede bij gekocht.

Gr Rolf
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
De pompschakelaar van de vloerverwarming blijft gewoon werken zoals hij altijd al deed.
Je kunt gewoon de kleppen plaatsen op zolder. Gebruik dan inderdaad kleppen met eindcontacten die de ketel inschakelen.

Als het beter uitkomt kun je de klep van de vloerverwarming ook beneden bij de verdeler van de vloerverwarming plaatsen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Er moet mijn inziens wel een bypass.

Je plaatst een bypass als de circulatie niet gewaarborgd kan worden.

De vloer heeft een eigen thermostaatkraan welke de toevoer onafhankelijk van de ketel kan sturen, er bestaat de mogelijkheid dat deze de circulatie geheel kan stilleggen dus is een bypass gewenst.

Daarbij als een elektrisch ventiel dichtloopt is het de vraag of de pomp snel genoeg stopt binnen de omlooptijd van de klep (ca180sec)als de klep de warmtevraag stopt.

Gewoon een bypass op de verdeler dan is circulatie over de ketel gewaarborgd.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #6
@The Headhunter: je vergeet dat voor de verdeler een afsluiter zit.
Bypass bij de verdeler heeft dus m.i. weinig zin, omdat de ketel wordt gestuurd door het eindcontact van het motortje.
Als zoneklep in aanvoer van de verdeler gesloten is heeft bypass geen enkele funtie, dus onnodig.
Snelheid van motortje doet er niet toe.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ik bedoel de verdeler op zolder 3m van de ketel.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Oke, dan ga ik met je mee!!
 

Maurice81

  • #9
Oké dus de bypass komt dan op zolder bij het verdeelpunt, is het geen probleem dat dit een meter of 3 van de ketel af is?
Ik las elders dat er advies is op ca 6 mtr.
Ik kan daar evt wel wat leiding kwijt dus in theorie zou ik daar een soort lus kunnen maken indien noodzakelijk
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu