Ventilator MV vervangen. Moet dat en zo ja welke?

JohnvandeRest

  • #1
Sinds enkele weken maakt de ven van onze Mechanische Ventilatie redelijk wat herrie. Als een oud aggregaat wat 24 uur staat te draaien...
Vooral in de nacht geen pretje.
We hebben dat een jaar of 10 terug ook gehad, begrepen dat de buren toen lang hebben 'meegenoten'...
Daarom heb ik meteen actie ondernomen en ons CV-onderhouds-bedrijf gebeld. Natuurlijk, was net voor Kerst, takkedruk. Kwam 1 dag voor Kerst om te vertellen dat er een nieuwe in moet.
"Dure jongens, die vens" en hij gaf aan dat deze tussen de 300 en 400 euro gaat kosten!
Voor ons momenteel eigenlijk... onmogelijk. :oops:

Wat nu?

Ik heb een foto van de open kast in de badkamer bijgedaan, dan kan men een idee krijgen wat hier zit. Merknaam heb ik geen idee van...
(Let niet op de datum, stond helaas aan en was gereset, foto is van vandaag!)

Ik vroeg hem of het ding er niet tussenuit kan, zoals ook wel bij buren is gedaan, die een afvoer direct van de CV hebben gemaakt, die bij ons beneden hangt naast de meterkast.

Paar details:
- afzuigingsopeningen zitten in keuken (niet op afzuigkap; die heeft eigen uitlaat naar buiten), WC en badkamer.
- In de badkamer is een raam wat elke dag open gaat.
- het pijpenstelsel wat door het huis gaat naar de ven toe, is zolang wij hier wonen (bijna 20 jaar) nog nooit schoongemaakt en ik vraag me af wat er nog afgezogen wordt, behalve de rookgassen van onze CV.

De monteur zei ons dat een MV in ons huis verplicht zou zijn, gezien de mate van isolatie. Het huis is bouwjaar 1979, gebouwd uit betonplaten (prefab).

Ik hoop dat we er toch nog iets anders aan kunnen doen dan zomaar blind een nieuwe ven aanschaffen van ruim 300 euro.
(10 jaar geleden kostte die ons overigens 80 GULDEN... Misschien gereviseerd model die volgens de monteur nu niet meer bestaan...)
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Zo, die heeft zijn beste tijd wel gehad zeg. Mechanische ventilatie is wel een must in een modern geïsoleerd huis. Als je een beetje handig bent plaats je zelf een nieuwe, scheelt je toch snel de helft van het bedrag wat jij noemt en is niet heel moeilijk.
 

JohnvandeRest

  • #3
Is een huis van 30 jaar een modern geïsoleerd huis?
Verder heb ik weinig aan je reactie, goed dat je meeleeft en net als ik zie dat de ven z'n beste tijd heeft gehad maar dan wil ik graag horen: welke en waar kan ik die kopen?

Ik heb namelijk al flink zitten googlen maar dit soort modellen kom ik niet tegen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat model hoeft er ook niet in.
Mogelijk dat je in de ruimte een CMF14 kwijt kan, de buizen moet je dan dmv Flexbuis koppelen.

Wat betreft de must van die fan, ja die is er anders had men 30 jaar geleden deze er ook al weggelaten, dan kon de installateur 300 euro goedkoper inschrijven, dus blijkbaar is er volgens het bouwvoorschrift van 30 jaar terug mechanische ventilatie verplicht.

Helemaal goed kan ik het niet zien maar komt die motor niet gewoon overeen met een CML14 motorwaaier, dan is deze nog gewoon bestelbaar.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Zoek een ventilator die pas op de bestaande buizen (diameter even opnemen), eventueel pas maken met een paar stukjes flexibele aluminium slang en vast zeten met aluminium tape. Adressen worden hier niet genoemd, dus even zelf googelen op ventilatiebox, hier bijvoorbeeld.
 

JohnvandeRest

  • #6
CML14 kan ik niet zo snel vinden.
Maar als ik naar de prijs kijk van een CMF14 dan zou die met rond 300 euro toch wel snel in de buurt komen...

Vraag me alleen af hoe ik zoiets kan inbouwen.
Heel die metalen kast eruit, het ding vervangt dat geheel?

Zie dat er net weer gereageerd is. Ga ik zo even lezen. :wink:
 

JohnvandeRest

  • #7
Sxnder schreef:
Zoek een ventilator die pas op de bestaande buizen (diameter even opnemen), eventueel pas maken met een paar stukjes flexibele aluminium slang en vast zeten met aluminium tape. Adressen worden hier niet genoemd, dus even zelf googelen op ventilatiebox, hier bijvoorbeeld.
Daar vind ik inderdaad genoeg sites die zo'n zelfde soort box verkopen, ook tweedehands. Maar meestal exclusief ven denk ik en dan als ik alles ga vervangen, ben ik nog duurder uit...
Aan de andere kant heb ik zelf het gevoel dat die hele box z'n beste tijd heeft gehad.
 

JohnvandeRest

  • #8
Hoewel ik nu al een paar bruikbare tips heb gekregen over hoe ik aan vervangende onderdelen kan komen, ben ik nog niet uit het verplichte vraagstuk van MV.
Heeft dat te maken met de soort muren van dit huis?
Heeft een 'modern' huis met een goede spouwmuurisolatie dit niet nodig?
Ik hoor namelijk van veel collega's in nieuwere woningen dat ze geheel geen centrale ventilatie hebben...

Maar als dit hier dan bouwtechnisch blijkbaar verplicht is, blijft de vraag van volgeslibte buizen na ruim 20 jaar.
Zou het kunnen zijn dat we deze hele box momenteel nog maar effectief gebruiken voor de CV maar dat de rest vervuild is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Die box kan en mag niet gebruikt worden voor cv rookgas afvoer.

De constructie van de woning maakt mechanische ventilatie noodzakelijk.
Buizen dienen ook af en toe geveegd te worden.
 

JohnvandeRest

  • #10
The headhunter schreef:
Die box kan en mag niet gebruikt worden voor cv rookgas afvoer.
Dit snap ik niet.
Bij ons zit zo'n metalen box dus keihard tussen het afvoerkanaal van de CV hoor! Met daarop de diverse zij-inlaten vanuit keuken, badkamer en WC!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Dat is dan prachtig en zou dus betekenen dan bij uitvallen van die fan je hele woning voorzien word van rookgassen.
Dat zou dan betekenen dat nu de cv niet aan kan of je vergast je gehele gezin.
Ik denk dat er meerdere kanalen in die schacht zitten waaronder nog een los kanaal voor de cv-rookgas.
 

JohnvandeRest

  • #12
Nee, laat ik het proberen uit te leggen.
Onze CV hangt dus beneden.
Er loopt een dikke pijp van ongeveer 12 cm vanuit de vloer recht naar het dak.
Onder de vloer gaat die waarschijnlijk naar de keuken, waar de ene inlaat zit, vroeger bedoeld voor de afzuigkap maar die zit dus los nu.
De CV heeft een pijp van ongeveer 14 cm, die gaat zijdelings de lange pijp in.
Daarboven gaat weer een zijdelingse pijp van ongeveer 12 cm de pijp in, die van de WC beneden komt.
Ter hoogte van het bad in onze badkamer hangt de box.
Met daarin dus de steeds grotere herrie makende ven...
De lange pijp gaat bovenuit de box naar het dak, misschien 80 cm omhoog. (We hebben een 2-laags-woning, plat dak.)
Boven de box is nog 1 zijdelings pijpje van de inlaat van de badkamer.

Wij mogen hierop ook GEEN HR ketel aansluiten!
Onze normale ketel is in het voorjaar pas vervangen door een VR ketel.
Geen idee wat deze uitstoot aan gassen maar zoals je zegt: als we de ven uitschakelen kan alles door enkele inlaten in huis komen...
Tenzij ik alles afsluit natuurlijk, er zitten draaibare afsluitstukken op...

Geen idee of dit bouwtechnisch allemaal klopt maar zo zijn deze huizen gebouwd en zo houden diverse onderhoudsmonteurs door de jaren heen de situatie in stand.

Nu heb ik eigenlijk veel te weinig te besteden en zoek dus gewoon de goedkoopste maar wel meest afdoende oplossing.
Persoonlijk dacht ik ook: VEN eruit, gaten dicht, pijp recht naar boven, klaar. Maar dat mag niet zegt men, terwijl ik weet dat diverse buren het zo hebben opgelost, althans voor de CV.
Wat ze daarna met de centrale afzuiging hebben gedaan weet ik eigenlijk niet maar misschien past er zonder CV voor de paar inlaten wel een goedkopere ventilator in plaats van die grote box.

Hoop dat het zo iets duidelijker is geworden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Als de Fan dient voor rookgas dan hoort deze fan bewaakt te worden indien de fan uitvalt valt ook de cv uit.
 

JohnvandeRest

  • #14
Geen idee... Ik zie ook geen schakelaars o.i.d.
Alles staat op 1 groep in de meterkast en dat is voor mij de enige schakelaar. Los van de CV natuurlijk.

Er zit wel een soort "voeler" in een klein gaatje van de pijp die uit de CV komt. Ik heb me echter laten vertellen dat die stuk is en sowieso weinig nut had...

Maar inderdaad, ik zou me zelfs geen raad weten als ik de ven eigenhandig zou willen vervangen: de stroomdraad loopt gewoon ergens een lasdoos in dus ik moet alles van de stroom afhalen om iets te kunnen doen.
 

Kaajee

  • #15
The headhunter schreef:
.... de Fan dient ......
JohnvandeRest schreef:
........de ven eigenhandig ...........
Hij snapt de hint nog niet...... :lol:
Ik dacht al, wanneer gaat iemand er op in......
 

JohnvandeRest

  • #16
Ik ben geen techneut en gebruik de afkorting 'ven' om niet steeds ventilator te moeten schrijven.
Maar ik denk dat de schrijfwijze hier niet het grootste probleem is, toch? :roll:
 

Ronald42

  • #17
Er bestaan gecombineerde dakdoorvoeren. Dat word hier waarschijnlijk bedoeld. Maar we dwalen af. Ook ik moet de TS toch vertellen dat ventilatie ernstig noodzakelijk is. In diverse threads heb ik de noodzaak ervan uitgelegd. (Gebruik de zoek functie maar eens) De kosten vallen mij eigenlijk wel mee. Doet u het niet dan zit u binnen afzienbare tijd met meer problemen cq kosten.
 

JohnvandeRest

  • #18
Ja, dat begrijp ik van die gecombineerde doorvoeren.
Maar als er 1 pijp van beneden naar boven loopt, die gewoon open de box inkomt en ik voel daar duidelijk de warme lucht van de CV...
Dan mag ik aannemen dat er slechts 1 kanaal is?

Voor u vallen de kosten misschien mee maar voor ons is dat het verschil tussen een maand boodschappen kunnen doen of niet...
Als ik 300 euro geen probleem zou vinden, had ik dit topic nooit gestart en was de ventilator al vervangen misschien.

Ik besef dus de ernst van het verhaal en geloof ook best de noodzaak, hoewel ik nog twijfel aan de werking van de afzuiging los van de CV.
Geen idee hoeveel het schoonmaken van die kanalen weer moet gaan kosten.
En dan een oude box waarvan ik meen dat die ook aan vervanging toe is...
Daarom: als iets moet dan wil ik het graag afdoende regelen, zodat ik achteraf niet het gevoel heb dat het veel goedkoper had gekund.

Waar we het geld vandaan halen zie ik dan later wel weer.
 

Kaajee

  • #19
Dan zou ik eerst de andere buizen dichtstoppen (in de MV kast) om er zo voor te zorgen dat er geen rookgassen elders in het huis terecht kunnen komen en het helemaal lekker laten zitten voorlopig.
Dan heb je dus een enkel afvoersysteem/buis voor je cv.
Vervolgens gaan sparen en het dan in 1x goed oplossen........
 

JohnvandeRest

  • #20
Dan weet ik wat me te doen staat vanavond.
De ventilator is namelijk ijselijk stil sinds 10 minuten dus ik neem aan dat die nu helemaal uitgevallen is...

De ventilatie-ingangen van douche en WC heb ik al helemaal dichtgedraaid.

Overigens doet de CV het nog dus het antwoord over de beveiliging is nu ook binnen.

Hoe schadelijk zijn de gassen van een VR ketel?
Ik bedoel, ik heb er vandaag een poosje bovengehangen en het ruikt nergens naar, voelt alleen warm en vochtig aan.
 