Van perilex naar 220

Watch

  • #1
In onze nieuwbouwwoning is standaard een perilex aansluiting aanwezig.

Aangezien we deze niet gaan gebruiken willen we gewoon 2 groepen van 220 hebben.

Hoe sluit je dit aan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Niet

Een kookaansluiting mag niet gebruikt worden voor een normale wandcontact dozen.
 

Watch

  • #3
Dat is duidelijk. ik zal dus de groepen die er nu zitten tbv de perilex moeten verwijderen en daar twee gewone 220 groepen voor terug moeten zetten?
 

Toon

  • #4
En een extra leiding, 2 groepen door 1 buis mag dus ook niet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
De fornuis automaat moet eruit en 2 losse automaten worden.
De 5 draden in de buis moeten worden vervangen door max. 3 draden
De tweede groep zal apart gelegd moeten worden.
 

Watch

  • #6
Het is duidelijk. Ik haal de groepen t.b.v. de perilex weg en zet er 2 van 220 voor terug. Vervolgens gebruik ik de bestaande leiding voor 1 groep en zorg ervoor een tweede buis te leggen voor de tweede groep.

Thnx voor de snelle reply.
 

Toon

  • #7
Bedenk wel waar je mee bezig bent, aanpassingen in de groepenkast is niet echt een klusje om zelf te doen, haal hier iemand bij die voldoende deskundig is.
De nieuwe leiding kunt u wel al zelf aanleggen.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu