Stoffen bedrading laten zitten

Kurgan

  • #1
Hallo allemaal,
Mijn eerste vraag op dit forum, dus misschien is ie al eens gesteld:

Bij het low-budget opknappen van een jaren-40 appartement in Amsterdam wordt ons aangeraden om de originele stoffen bedrading, mits onbeschadigd, te blijven gebruiken. De stroom-belastbaarheid zou dan iets minder zijn.

Ziet iemand daar grote bezwaren in? En als er een kleinere automaat voor zit (bijvoorbeeld 6A of 8A)? Hoe hoog is eigenlijk de stroom-belastbaarheid van de originele bedrading?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
 

Ronald42

  • #2
Absoluut NIET doen. Mag niet meer en kan levensgevaarlijk zijn. Low buget OK maar we moeten wel veilig blijven.
Diegene die U dat aanraadde is ... OK ik hou het netjes ....... niet zo slim.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Kurgan schreef:
... wordt ons aangeraden om de originele stoffen bedrading, mits onbeschadigd, te blijven gebruiken.
Door wie wordt dat aangeraden? Vast niet door een vakman.

Onbeschadigd? Je hoeft naar die bedrading maar te blazen en de isolatie valt er af (bij wijze van spreken). Een stopcontact vervangen o.i.d. is er niet bij. Probleem zit in de totaal verpoeierde isolatie, die op willekeurige punten tot sluiting en dus brand kan leiden.

Gewoon vervangen dat spul, zo duur is elektradraad nu ook weer niet.
Laten zitten is een verkeerde (en gevaarlijke!) bezuiniging.
En juist nu er opgeknapt wordt, ook al is het low-budget, kun je er beter bij.
 

Kurgan

  • #4
OK, hartelijk bedankt! Ik zal jullie goede raad doorgeven.
 

Doe-het-zelver

  • #5
Mag elektradraad aangelegd worden in oude ijzeren buizen?

Ik ga er vanuit dat de draden van Kurgan daar in zitten... vervang die ook maar meteen Kurgan. Dan zit het meteen goed en levert het pand meer op als je het weer in de verkoop doet (er van uitgaande dat dat je bedoeling is).
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Is dit nu een vraag of een advies?
Als het een vraag is, en je het dus niet weet, waarom dan een advies geven om het te vervangen terwijl dat helemaal niet altijd hoeft?

Of die eventuele stalen buizen vervangen kunnen worden hangt helemaal af van de situatie. Daar waar je er goed bij kunt is het handig om ze te vervangen.

Verplicht is het echter niet!

Zie ook: Oude stalen installatiebuizen
 

Micheldegroot

  • #7
Stoffen bedrading moet verwijderd worden (Bouwbesluit 19-zoveel). Laat je het toch zitten, dan mag de elektriciteitsleverancier je afsluiten en ben je aansprakelijk in geval van schade of letsel.

Zoals anderen al schreven, is het bovendien uitermate onbetrouwbaar spul en komt het uit een tijd dat er niet zo nauw gekeken werd naar robuust elektriciteit aanleggen (lees: er zit vaak nogal wat beunwerk uit de loop der jaren aan vast).

Ik heb net in mijn nieuwe oude huis vergane stoffen bedrading ontdekt onder 3 mm gips waar spijkers en pluggen doorheen geslagen waren (op diverse plekken). Gelukkig voedt deze draad alleen de woonkamer, werkkamer en zolder. Zeer onveilige situatie!

Trek meteen aarddraad mee (als het past). Je hebt het niet nodig voor verlichting, maar voor computers e.d. wel.

Succes!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Micheldegroot schreef:
Je hebt het niet nodig voor verlichting, maar voor computers e.d. wel.
Bij vervanging alle of een groot deel van de bedrading is meetrekken van de aarding verplicht! Het gehele huis valt dan onder de nieuwe normen.

Het heeft er dus niets mee te maken of het past of niet en of het voor verlichting is of voor een PC. In dit geval, bij een huis vol stoffen bedrading, moet er gewoon overal aarding komen.

Michel, fijn dat je meedenkt, maar liever geen adviezen geven, die niet stroken met de voorschriften. :wink:
 

Gerrit

  • #9
Micheldegroot schreef:
en komt het uit een tijd dat er niet zo nauw gekeken werd naar robuust elektriciteit aanleggen (lees: er zit vaak nogal wat beunwerk uit de loop der jaren aan vast).

...onder 3 mm gips waar spijkers en pluggen doorheen geslagen waren (op diverse plekken). Succes!
Ik wil hier even tegen protesteren.
Bedenk wel dat in die tijd de vinyl-bedrading nog niet bestond en er wel degelijk vakwerk werd geleverd. Meer nog dan tegenwoordig.

Als er dan onbenullen zijn die de bedrading wegspijkeren onder een laagje gips, kun je de vakmensen van toen daar niet van beschuldigen.

Over vakwerk; kijk maar eens hoe een GPLK-kabel in die tijd werd aangepeld, er zijn er maar weinig die dat nu nog kunnen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Er is GEEN enkel bouwbesluit dat stelt dat stoffen bedrading verwijderd moet worden.
Er is geen enkele reden om een installatie met stofdraad af te sluiten met als enige reden die stofdraad.

Het bouwbesluit stelt wel dat stofdraad in nw. aanleg niet meer mag.
Dus bij uitbreidingen na het van kracht worden van dat bouwbesluit zal je de gehele groep moeten voorzien van VD-draad(vinyl isolatie).

Verder zit stofdraad altijd in stalen buis dus de kans op brand is velen malen kleiner dan bij kunststof buis mits natuurlijk alle lasdozen netjes zijn gesloten.Overigens was de controle vroeger 100% beter dan nu 1 fout las en je kon alle lassen opnieuw maken en de inspecteur kwam wel terug.
1 kerf van je strip tang in de draad en je kon alle wcd-en opnieuw doen.
tegenwoordig is het veel makkelijker.
Als ik nu een aansluiting wil dan vraag ik dien aan en met een pennen streek is het geregeld.Vroeger kwamen ze tenminste nog keuren.


Stof draad is alleen gevaarlijk aan de uiteinden in de lasdozen
Hier verdroogt de isolatie en valt bij het minste of geringste uiteen.
De draden worden niet minder belastbaar de stroom doorvoer blijft ongewijzigt, de kans op kortsluiting word echter wel heel groot.
Zelfs het ophangen van een lamp kan voor grote problemen zorgen.
De draden worden dan bewogen en de droge isolatie valt er gewoon af en dan zit er niet anders op dan de gehele groep te vervangen.

Jij als eigenaar bent verantwoordelijk voor een deugelijke en betrouwbare instalatie.Je kan dit uitbesteden aan een instalateur of je kan zelf zorgen dat het aan die eisen voldoet.
Uw installatie is niet betrouwbaar ,er is een grote kans op kortsluitingen.
Dus er zit niets anders op dan de bedrading te vervangen en alles aan te passen aan de nu geldende eisen.
Dus uw meterkast moet ook worden aangepast.

Als u de bedrading laat zitten is het maar de vraag of u nog verzekerd bent.
 

Ronald42

  • #11
Ik heb ooit eens in een school alle oude bedrading vervangen. Mijn toenmalige werkgever had die installatie eigenhandig nog gemaakt. Petje af voor zulk vakwerk.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Ja die oude rotten konden pas bochtjes buigen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu