Renovatiehuis, vloerverwarming goed afstellen

RoyZ

  • #41
Ik begrijp het verhaal van de thermometer slechts gedeeltijdelijk
Het is toch raar dat voor de thermostaatkraan warmte wordt gemeten en daarna een stuk minder terwijl bij vol open staat.
Als dan ook nog eens minder warmet de vleor in gaat dan is dat denk ik wel een verklaring voor het probleem

Ik heb niet veel aangepast, eigenlijk alleen het programma op en constante temperatuur gezet.
Ik denk dat uitsluiten van lucht in het deel van de vloer wel klopt ik heb net wat zitten freubelen met pompsnelheid op de vloerverdelen en verdelers dicht zetten maar heb niks kunnen waarnemen (of ik doe het verkeerd)
Ik zal het eens aankijken en kom er zeker op terug
Ook maar woensdag eens de bypass afwachten

de dank is weer groot
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #42
Na die thermostaatkraan wordt gemengd met retourwater uit de vloer. Daarom meet je daar een lagere temperatuur.
 

RoyZ

  • #43
Raar dat die installateur dat niet zegt dan..
En wat is het hiervan? Dan gaat er dus minder warm water de vloer in en kan het verhaal dat hij zijn warmte niet kwijt kan wel kloppen...als dat water gemengd wordt dan is het retourwater veel minder warm.
Zouden dan trouwens die waardes niet dichter bij elkaar moeten komen te liggen als ze mengen?

Bedankt voor het mee denken
 

Bernhard

  • #44

Boven met aanvoer van 200l/h en 50grd.
Onder met 400l/h met 37,5grd.
In beide gevallen dezelfde hoevelheid toegevoerde warmte.
De situatie in de onderste is beter.
Een hoge doorstroming geeft lagere temperaturen en toch dezelfde capciteit. bernhard
 

RoyZ

  • #45
Helaas,

Gisternacht was het redelijk stabiel omdat het niet vroor en zelfs zacht te noemen was.
Afgelopen nacht was het weer goed fris (-3 meen ik) en heeft de ketel weer uren staan blêren om het beneden op temperatuur te houden/krijgen met weer de melding dat de installatie de warmte niet kwijt kan.
Ik hoop echt dat de bypass dit gaat oplossen.
Nu wil de installateur deze vlak voor de vloerverwarming verdeler plaatsen, maar is dat niet de verkeerde plek?
Zou hij juist niet achter de aftakking naar de verdeler moeten komen? Ik heb er geen idee van en hoop op jullie expertise, waarvoor alvast bedankt!

Fijn weekend!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #46
Stelregel is: zover mogelijk van de ketel.
Voor een verdeelset is vaak wel de beste plek, zo zal de verdeler direct heet water krijgen als deze zijn kraan opent, zet je hem aan het begin dan zal er eerst koud water naar de verdeler gaan en pas daarna warm water.

Ik zou ook opzoek geen naar een andere installateur, als jij moet vertellen wat hij moet aanpassen omdat je dat op internet gelezen hebt klopt er iets niet.
 

Bernhard

  • #47
RoyZ@
Ik denk dat het plaatsen van een bypass het probleem niet oplost.
Test:
Alle afsluiters op de verdeler openen.
Je beter eerst een voor een dingen aanpassen /oplossen dan weer met een ander denkbeeldig probleem naar voren brengen.
Dat schiet dan niet op. bernhard
 

Bernhard

  • #48
Bernhard
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #49
Bernhard schreef:
RoyZ@
Ik denk dat het plaatsen van een bypass het probleem niet oplost.
bernhard
Bernhard schreef:
RoyZ@
Temperatuurverschil tussen de aanvoer en retour van de VV veel te groot. Dat verschil moet <10grd zijn.
Er moet een bypass in. bernhard
:roll:
 

RoyZ

  • #50
Ja ik vind dat ook wel wat verwarrend...
Ik geloof niet dat ik een denkbeeldig probleem heb eerlijk gezegd.
Alle afsluiters op de verdeler staan open. 1 draaiknop radiator staat open, 1 thermostaatkraan op de badkamer staat vol open en 2 thermostaay radiatoren heb ik verwijderd.
Het probleem is na 2 dagen nog steeds aanwezig, alleen valt het op: hoe kouder de temperatuur hoe langer de ketel aan 1 stuk brandt.
De kamerthermostaat loopt iets van 0.1 graad per uur op.

De vloerverwarming verdeler zit voor in het systeem. De installateur wil de bypass zeg 50cm voor de verdeler plaatsen.
Daarna komt pas de rest van de installatie.
Ik zal eens kijken of ik een schema in elkaar kan zetten met paint of zo.

Maar voor nu, kan ik beter de bypass laten wachten tot we zeker weten waar de beste plek is?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #51
Er zit op de verdeler niet nog een voetventiel oid die niet helemaal open staat?
Hoe groot is het temperatuurverschil bij de verschillende radiatoren die aan staan?
 

RoyZ

  • #52
Er zit een retourventiel op, ik neem aan dat dit is wat je bedoeld?
Die staat in ieder geval open.
Zodra ik weer thuis ben (mag nu met dochter mee shoppen jeeej) zal ik de verschillende radiatoren meten.
Dan neem ik aan dat ze helemaal open moeten staan anders klopt de meting niet denk ik?
Qua gevoel zeg ik allemaal heel warm, boven is het veel aangenamer dan beneden....
Dus ik denk als ik de radiatoren boven met een thermostaatkraan kan regelen dat er meer warmte de vloer in gaat

Al me al ik zie door de bomen het bos niet meer om gek van te worden.
 

RoyZ

  • #53
@Bernhard"
Mijn situatie is precies andersom dan in jouw principe tekening.
De verdeler voor vloerverwarming zit voor aan in het systeem.
Ik neem aan dat het driehoekje de bypass is?
Daar wil in mijn situatie de installateur hem ook plaatsen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #54
Het driehoekje is het installatieteken voor een pomp, in dit geval de pomp van je vloerverwarming.

De basistekening geeft alleen een pricipewerking, en geen beeld van de werkelijke installatievolgorde.

schema van de vloerset klopt echter ook niet.
 

RoyZ

  • #55
Maar kan het dan wel, eerst een meter of 10 dubbele leiding (vlakbij de ketel is trouwens gelijk een groep vloerverwarming naar een douche die niet in gebruik is dus de kranen staan dicht) dan een aftakking voor de vloerverwarming (meter of 6 tot aan verdeler)
Daarachter de eerste radiator met draaiknop.
Vervolgens loopt de leiding de vliering op en gaat weer via de vliering terug door het plafond naar de slaapkamers (2 x thermostaat met radiator)
En naar de badkamer (1 x thermostaat radiator en 1 groep vloerverwarming )
 

Bernhard

  • #56
Headhunter, ik zie geen probleem met het schema voor de VV. bernhard.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #57
@ bernard, volgens mij zit de pomp aan de verkeerde kant getekend.
 

RoyZ

  • #58
Ik hoop dat het plaatje er goed op komt, en mijn uitleg duidelijk is.
verduidelijking:
1. CV ruimte daar hangt de Nefit
2. Werd voorheen als douche gebruikt en heeft vloerverwarming (de kranen staan echter dicht) 4m2
3. Bijkeuken, zit een puntdak op welke aan de binnenkant van dak isolatie is voorzien. Het plafond is gipsplaat. Hier overheen lopen de verwarmingsbuizen, daar zit van dat grijze isolatie spul omheen.
In de bijkeuken zit ook de verdeler van de vloerverwarming zoals jullie kunnen zien. Deze takt af voordat de buizen omhoog gaan naar de 1e verdieping. 8m2
4+5. keuken en kamer 39m2
6. Hal 8.5m2

Waar staat "Naar boven" gaat de leiding omhoog en komt dan bij de eerste radiator met draaiknop op een slaapkamer
Vervolgens gaat de leiding de vliering op (daar zijn recent gaten en kieren gedicht anders was het er echt heel koud.)
Op de vloer verdeelt hij zich naar de badkamer: vloerverwarming en radiator met thermostaat kraan.
Ook gaat hij daar over de vloer naar de andere achterste slaapkamer en loop door naar de voorste slaapkamer
Dee slaapkamers hebben beide nieuwe radiatoren met thermostaat kranen.

De installateur wil de bypass maken op de muur vlak boven de verdeler van de vloerverwarming.

Graag jullie inzicht en, als er vragen zijn dan verneem ik die graag...zou het graag willen oplossen.
n.b. ook al werkt de verwarming niet optimaal, wat een mooi weer is het buiten, schitterend gewoon

 

Bernhard

  • #59
Zo beter. bernhard
 

RoyZ

  • #60
Nog iemand enig advies...vanmiddag was het 18.5 graden brrrr (ingesteld 19.5)
Heb de ketel maar op 60 gezet om het weer een beetje op temperatuur te krijgen...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu