Meterkast randaarde zoek

Maria_p9

  • #21
Jackd schreef:
In dat laatste geval, schakelt een aardlekschakelaar wel uit, als deze het tenminste goed doet.
Worden deze regelmatig getest? (op het kleine witte knopje drukken)
Dank je Jackd, dat was ook mijn gedachte...neemt niet weg dat het andere gewoon moet worden opgelost.

Aardlekschakelaren werken en ik test ze regelmatig!
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #22
Het probleem is, dat degene die hier kennis hebben, ook vaak de probleemgevallen tegenkomen.
Een defecte aardlekschakelaar is geen uitzondering. Het is niet mijn dagelijkse werk, maar ben ze wel eens tegen gekomen..
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #25
De kans dat je in de situatie die Kees schetst terecht komt is klein. Maar áls het gebeurt dan is dit wel echt levensgevaarlijk :!:

Let wel, aardlekschakelaars zijn iets heel anders dan een randaarde voorziening.

Aardlekschakelaars schakelen de stroom pas af als ze een lekstroom meten (er loopt een grotere stroom door fase dan door nul simpel gezegd).
Echter, die lekstroom gaat pas lopen als er een verbinding is tussen het defecte apparaat (geleidende buitenkant) en de aarde/vloer/wat dan ook dat wel geleid richting aarde.

Bij een goed aangesloten randaarde, stroomt een lekstroom direct na ontstaan via de randaarde van de wcd naar aarde toe en schakelt de aardlekschakelaar direct uit. Geen gevaar voor jou dus .

Maar... bij een niet correct aangesloten randaarde, gaat de lekstroom pas lopen op moment dat jij het apparaat aanraakt en loopt die stroom dus kortstondig door jouw lichaam. Daarna schakelt de aardlekschakelaar pas uit.

Nogmaals; het komt bij de meeste mensen gelukkig maar zelden voor dat er een lekstroom wordt veroorzaakt. Maar áls het gebeurt en de boel functioneert niet, loop je wel echt serieus risico.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #26
Ik heb ook gezegd: als de werkelijke aarding ontbreekt, dan...
Er is op dit moment niet bekend of dat daadwerkelijk zo is, op de foto's is het niet te zien.

In bijdrage #17 heeft Maria_p9 zelf gevraagd:
Maria_p9 schreef:
Is dit veilig als jullie het zo bekijken?
En daar heb ik op geantwoord!

Maar goed, laat het nakijken en je weet hopelijk meer.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #27
We kunnen er inderdaad niets over zeggen omdat we niet genoeg kunnen zien.

We kunnen wel zeggen dat áls de aarde niet aanwezig is, je dan wel een aanzienlijk risico kunt lopen.

Zet er dus spoed achter om iemand te laten bekijken of er nu wel of geen aarde aanwezig is. Desnoods vraag je een buurman of familie die beter thuis is in elektra om even te komen kijken. Zo iemand heeft snel genoeg gezien hoe het zit.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #28
Met aarde is de aanraak spanning bij een defect <50v , dat word nog net gezien als veilig voor gezonde mensen.

Is de aarde afwezig dan is de aanraakspanning 230v, dat is met of zonder aardlek dodelijk!

Nog vervelender word het als de aarde overal netjes is gekoppeld maar niet aan een aardpen of aardvoorziening van netbeheerder. Alle apparatuur en metalen delen welke aan aarde horen te hangen kunnen dan door een defect apparaat waar dan ook in die woning onder 230v komen te staan.

Vaak zal er een slechte verbinding zijn met aarde via waterleiding of gasleiding waardoor het gevaar word verminderd maar dat zijn geen betrouwbare veilige verbindingen.Deze manier van aarden is verboden.

Laat uw aarding controleren het is voor uw eigen veiligheid en voor die van uw mede huisgenoten.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

ABCDE

  • #29
Ook kap van rechtse kast er af. Enige wat we nu weten is dat er geen aarding direct vanuit het meterbord komt.

Die rechter kast is wellicht op de aarding aangesloten en dan is het bruggetje niet aangebracht tussen de aardrails.

Dikkere grijze die van bovenaf binnenkomt is meestal dof geworden vertind koper van het CAP van de badkamer.

Elektrocutie gevaar kan ook van de buren zonder aardlekschakelaar komen.
 

Aardekoning

  • #30
Wat ik zo kan zien is dat je randaarde waarschijnlijk is aangesloten op de hoofdwaterleiding en vanuit daar een 2,5mm2 grijze aarddraad naar de meterkast via de lasdozen. Aan de oude kleuren zie je ook dat het pand verouderd is. Bij mij is dit in ieder geval zo. Ons flat is van 1965 na lang uitzoeken hoe het zit, hebben ze hier een aardelektröde gekoppeld aan de hoofdwaterleiding die van 50-60mm koper is (in het pand). En hier hebben ze aftakkingen van gepakt voor de keuken te aarde met 2,5mm2 (Buiten het pand kunststof) In de oude situatie mocht dit mits de watermeter in de woning overbrugd is met 6mm2 blanke aarddraad maar tegenwoordig is dit niet toegestaan omdat ze tegenwoordig kunststof leidingen gebruiken en hierdoor kan de veiligheidsaarding wegvallen en bepaalde delen onder spanning komen te staan met alle gevolgen van dien. Er hoort een aardblokje in de meterkast aanwezig te zijn die de aarde van beneden naar boven verbind met 6mm2 vertinde aarddraad zodat iedere woning voorzien is van veiligheidsaarde die voldoet aan de norm van nu. Dus zal je dit met met de VVE of verhuurder moeten bespreken of indien mogelijk een eigen aardpen laten slaan door een erkend bedrijf. Dan krijg je ook een certificaat en weet je de ohm waarde van de aarde.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #31
Dat zal na bijna 2 jaar vast al wel zijn gebeurd...
 