Meterkast vervangen of aanpassen?

Lexio

  • #1
Hallo,

Voor een nieuwe keuken heb ik een extra groep voor een (2e) combi-oven en een extra groep voor een quooker nodig.
Nou zegt de aannemer dat ik een hele nieuwe meterkast nodig heb omdat er ook een hoofd- en extra aardlek schakelaar in moeten. Zelf denk ik dat er nog wel ruimte is, met misschien wat herindeling.

Ik heb zonnepanelen en een laadpaal, er is een 3 fasen aansluiting gemaakt daarvoor. 1 groep is nog leeg volgens de beschrijving.
Ik heb een foto bijgevoegd en hoor graag wat jullie denken!
Alvast bedankt.

1000016806.jpg
 

HenkL14

  • #2
Ik zou een zelfde zwarte kast als er nu zit, links plaatsen in plaats van die witte. Dan is er genoeg ruimte om de aanpassingen te doen die nodig zijn en de groepen netjes te plaatsen.

De abb zwarte kast is nog prima, maar sommige bedrijven plaatsen bij een uitbreiding niet meer dan ze zelf nodig hebben, zoals nu het witte gedeelte. Dan heb je voor een volgende aanpassing inderdaad te weinig ruimte.
 
  • Like
Waarderingen: Lexio en Walker

HenkL14

  • #3
Ik zit nog eens te kijken naar de foto, maar je zonnepanelen zitten verwerkt in de zwarte abb kast en de laadpaal is maar één automaat in de witte kast.

Is de rechtse knop in de witte kast dan niet al je hoofdschakelaar?

Want bij een aanpassing van 1-fase naar 3-fase doet de netbeheerder niks als er geen hoofdschakelaar aanwezig is.
 
  • Like
Waarderingen: Lexio en Jackd

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Hoe kun je een werkende 3-fasen laadpaal hebben, als je meterkast (en hoofdaansluiting) slechts 1 fase is?
 
  • Like
Waarderingen: Lexio

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Kan en durf je de kast(en) open te maken? Een foto van de binnenkant maakt meer duidelijk.
 
  • Like
Waarderingen: Lexio

HenkL14

  • #6
Walker schreef:
Hoe kun je een werkende 3-fasen laadpaal hebben, als je meterkast (en hoofdaansluiting) slechts 1 fase is?
Ja er wordt soms weleens wat geknutseld maar in principe kan dat niet. Daarom denk ik dat met de uitbreiding van de laadpaal in het witte kastje een hoofdschakelaar + 4p aardlekautomaat is geplaatst en de bestaande abb kast vanaf die hoofdschakelaar is aangesloten.

Als ik de hoofdzekeringen zie, lijken er wel 3 in te zitten. Maar een foto waarop meer detail van de tekst op de schakelaars in het witte kastje staat, kan meer info geven, net als de al voorgestelde foto van de binnenkant.
 
  • Like
Waarderingen: Lexio en Jackd

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #7
De meter lijkt ook een 3-fase. Ik denk een ster te zien in het midden rechts.
 
  • Like
Waarderingen: Lexio

Lexio

  • #8
Tnx all, wordt oprecht gewaardeerd dat jullie zo snel en zorgvuldig antwoorden.

open maken vind ik nog ff lastig.
Ik denk dat Henk goed zit, ik probeer morgen (zit nu net op de bank na dag hard klussen) wat die rechter schakelaar in de witte kast doet.

Stedin is inderdaad langs geweest ivm aanleg 3 fasen, die mogen (net als mijn aannemer) niks aanpassen zonder hoofdschakelaar te plaatsen. Huis en meterkast zijn van '99, toen hoefde dat nog niet.
Stedin kan ik natuurlijk ook nog eens bellen vd week
Zou gelijk de vraag van Walker beantwoorden.
Ik laat het weten
 

Lexio

  • #9
Zal ook morgen wat scherpere foto's delen
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Het is een 3 fasen hoofdaansluiting, want er zit inderdaad een 3 fasen meter.

In het kastje links zitten zo te zien een aardlekschakelaar en installatieautomaat naast elkaar.

Wel een beetje bijzonder dat hier geen hoofdschakelaar zit, want die had er dus inderdaad al moeten zitten.

In principe kan die rechter kast nog wel even mee inderdaad. Alleen is deze aan de aardlekschakelaars te zien wel gedateerd. Test deze aardlekschakelaars wel regelmatig, er is een terugroepactie voor geweest: https://radar.avrotros.nl/artikel/aardlekschakelaars-4276

Mogelijk zit er in deze kast ook nog een oud model busboard (de grijze i.p.v. de witte). Deze kun je niet zomaar vervangen door een nieuwe, zonder het complete binnenwerk van de kast te vervangen (ook dat is op zich wel gewoon goed mogelijk).

Ik kan me al met al wel voorstellen dat er redenen zijn dat de installateur het liever compleet vervangt, maar noodzakelijk is dat niet. Een tweede kast er naast plaatsen lijkt me inderdaad een goed begin.
 
  • Like
Waarderingen: Lexio en Jackd

Lexio

  • #11
1000017132.jpg
1000017130.jpg
1000017129.jpg

Hier wat scherpere en meer detail foto's voor de liefhebber. Maar ik heb het getest en wat Henk zei klopt. De rechter schakelaar van de linkerkast is de hoofdschakelaar. Hiermee hoeft er alleen nog een aardlekschakelaar en 2 groepen geplaatst te worden waarvoor volgens mij ruimte genoeg is.
Ik denk wel dat ik de gedateerde aardleks laat vervangen.
Hiermee kan ik weer naar de aannemer, benieuwd wat die zegt!
 

HenkL14

  • #12
Top, valt weer enigszins mee dus :prima:

Nieuwe kast erbij voor de extra ruimte en misschien alles even opnieuw indelen maar dan kan het weer een keurige kast worden
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #13
Alles aanwezig en ruimte at, een 2e kast is niet eens nodig, hooguit makkelijker met installeren.

KIjk trouwens nog eens of die 2 groepen wel nodig zijn.
Een eenvoudige quooker kan met een energieverdeler (slimme stekkerdoos) naast bijvoorbeeld een vaatwasser.
Als je nu 2 groepen hebt voor een wasmachine en wasdroger, dan kunnen die samen op één groep als je een warmtepompdroger hebt. (heb je die niet dan een mooi moment om de wasdroger te vervangen, want dan hoef je minder in de groepenkast te investeren)
 

HenkL14

  • #14
Ja het kan wel, maar bij de automaat van de PV moet je links en rechts vrije ruimte houden. Ook is iets meer ruimte makkelijker om de interne bedrading, die met 3-fase toch wat meer aanwezig is, netjes kwijt te kunnen.

Ook zitten de groepen in de Abb kast volgens mij maar over 2 fasen verdeeld en dat zou dan met een extra aardlek over de 3 fasen verdeeld kunnen worden, maar misschien denk ik dan al te ver.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #15
Wel uitermate knullige uitbreiding, door de oude 1 fase hoofdschakelaar te laten zitten... En inderdaad heeft men de oude groepen over 2 fasen laten lopen (tenminste... dat hoop ik - kan ook 1 fase zijn).
 

HenkL14

  • #16
Er is geen oude 1-fase hoofdschakelaar op de foto te zien.

Deze groepenkasten zijn zonder hoofdschakelaar geplaatst.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu