Dat is de normale situatie.
De thermostatische kraan met voeler in de aanvoerbalk regelt de aanvoertemperatuur.
In het geval dat deze kraan defect gaat, is er de maximaalbeveiliging die de pomp uit zet als de temperatuur boven de 50 graden oploopt.
Het is dus niet OF, maar EN, en beide zijn noodzakelijk.
Als de maximaalbeveiliging defect is, dan kun je deze TIJDELIJK overbruggen, maar je moet wel zo snel mogelijk weer een nieuwe terugplaatsen.