Inventum boiler edr81

cdbbdc

  • #1
Hallo, ik heb de gebruikershandleiding en de installatiehandleiding van Inventum edr81 maar daar vind ik het niet in.
Inde warmwaterleiding (onder de boiler) zit namelijk een "rare" het lijkt wel op een afsluitkraan zonder hendel.



Een foto
PHO00011-2.JPG
zegt meer:

Nou kan ik natuurlijk gewoon een passende steeksleutel pakken en draaien maar (als dat al lukt) maar
ik ben van de voorzichtige.
Het kan van alles zijn maar wellicht is dit een afsluitkraan (hoop ik).
Vele, eigenlijk alle tips, trucs en aanbevelingen vertellen: wil je bijvoorbeeld een douchekraan verwisselen dan moet je de boiler
leeg laten lopen...mooi, fraai, 80 liter warm water naar de knoppen.
Dat is toch onzin!
Helaas zitten in de (warm)waterleidingen in deze woning nergens afsluitkranen (liefst van die kogelkranen).
In mijn vorige woning met een CV-ketel had ik (natuurlijk) direct afsluitkranen geplaatst (jawel, de hoofdkraan
dichtgedraaid hoor). Maar een boiler kende ik tot nu toe niet.
Woning is 53 jaren geleden gebouwd dus moet ik eigenlijk blij zijn dat er in huis geen afsluitkranen zitten:
want van die oude dingen die nu dus muurvast zouden zitten. Ben je een dag bezig met WD40 en kruipolie en
vaseline om ze (voorzichtig!!!) gangbaar te maken. (2 jaren geleden kwam een monteur de defecte boiler
vervangen en die hoorde ik minuten lang uitroepen >!?""//>.+@#$^&* Hem durfde ik dus al niets meer te vragen).
Ik hoop dat op dit forum mensen zijn die me verder kunnen helpen.
Bij voorbaat dank voor een reactie (en een oplossing, hoop ik).
 

Auto-Geen

  • #2
Het is een heel verhaal maar wat je probleem is en waarom je aan iets moet draaien kan ik er niet uit op maken.
 

cdbbdc

  • #3
Nou, als je een afsluiter wil bedienen dan moet je altijd iets draaien. Een kraan draai je open en/of dicht. Een afsluitklep duw je omhoog of omlaag . Een afsluitdop ..... ho, die moet je dan tegen de waterdruk plaatsen en vast zetten. Lastig al dat uitstromende water enzo. Maar, het gaat om dat deel waar de blauwe pijl naar wijst. Daar zie je iets vierkants. Daar past een steeksleutel op of iets dergelijks. Dan kun je met een draaiende beweging (wellicht) de warmwaterbuis afsluiten oftewel de waterstroom blokkeren. Mijn probleem is dat ik niet zeker weet wat dat onderdeel waarnaar de pijl wijst is/doet. En ik ga nooit zomaar aan iets draaien. Dat deed ik nog wel toen ik 4 jaren oud was en heb aldus heel wat vernield. Wijs geworden met vallen en opstaan stel ik dus liever vragen dan botweg uitproberen. Is niet zo duur....als het fout gaat. Ook daarom staat bij vele, vele montage tekeningen hoeveel newton je mag toepassen. Zelfs bij een stuur- of zadelpen bout/moer. Op alle bouten en moeren staat een 8 of een 10 etc. wat aangeeft welke kracht je mag toepassen. Een bout met 6 erop vermeld draai je zo naar de mallemoeren (pun intended), ik kan zo uren doorgaan....
 

Kaajee

  • #4
Nog steeds is (mij) niet helemaal duidelijk wat je nou precies wil. Probeer het eens in 1 zin of zelfs woord.

Of wil je gewoon de boiler kunnen afsluiten?

Dan nog steeds zul je met hetzelfde "probleem" zitten dat er water in de boiler zit en dat daar eventueel iets mee moet gebeuren. Ik snap dat probleem niet helemaal, want hoe vaak moet je daar nou bij. Hooguit 1 keer per zoveel jaar. Dan laat je hem inderdaad eerst leegstromen.

En als je echt overal afsluiters wil, dan maak je die toch in elke waterleiding die eindigt in een apparaat of kraan?
 

cdbbdc

  • #5
Ik wil weten waartoe datgene,waar de pijl naar wijst, dient.

In het engels: If it looks like a duck.....etc.
 

Kaajee

  • #6
Aha, gewoon gezonde nieuwsgierigheid.... Heb je er al een berichtje naar Inventum aan gewaagd? ;) Maar wellicht weet iemand het hier ook, ik niet, sorry.
 

Auto-Geen

  • #7
Maak eens een foto op wat meer afstand. Het ding waar een pijl op staat is de inlaatcombinatie, wat er voor zit is niet te zien.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
Hier klopt iets niet een boiler heeft dit niet.
Maar als je online kijkt en zoekt op zelfde benamingen krijg je ook iets anders klikje op die ketel dan krijg je de boiler.
En dit verwijst weer naar een bedrijf klik je dat weer aan zie je heel veel merken ketels.
1692522761364.png
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Ook is het een verteken beeld het zit onder een apparaat dus in de installatie zelf.

Naamloos.jpg
 

cdbbdc

  • #10
Hallo Henk253: dank voor je reactie en ja de meeste webwinkels worden slechter en slechter qua informatie, er zijn meerdere versies van de edr81: ik heb de edr/edor...1 En deze foto ging al moeilijk genoeg (pal tegen de muur...) ; het zit echt in de warmwaterleiding (je ziet ook een gestanst pijltje dat de stroomrichting aangeeft (en dat klopt)). En ja zit in/aan/onder de boiler.

Ook bedankt Kajee, natuurlijk maar dan maandag overdag (dan zijn ze bereikbaar).

De installatiehandleiding is te groot om in te voegen.

edr81 etc.jpg
 

Bijlagen

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Ik klik niet op een onbekende bijlage
En dit zit niet in het apparaat maar in de installatie dan zal je een afstand foto moeten maken voor overzicht.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
1692525071390.png
 

cdbbdc

  • #13
Het is geen CV maar een boiler.
Dat waar de blauwe pijl (op mijn eerste foto) naar wijst kan over 90 graden draaien maar sluit niets af (helaas).

Nog wat foto's hieronder.

Ik blijf het belachelijk vinden dat je de warmwaterleiding blijkbaar niet kunt afsluiten anders dan boiler te laten leeglopen, toevoer koudwater afsluiten, warmwaterleiding voorzien van een afsluitkraan.
Je zult maar even de douche-mengkraan willen/moeten vervangen.

Alle tips, trucs, DHZ-, klusverhalen over boilers: hetzelfde: laat de boiler leeglopen.

Dan ga ik dus op zoek naar een alternatieve manier. Ga nu ook maar op buitenlandse sites zoeken.
Als en wanneer ik iets nuttigs vind plaats ik het.
linker(warmwater) van linksachter gezien..jpg
linker(warmwater) van rechtsvoor gezien..jpg
linker(warmwater) van rechtsachter gezien..jpg
 

cdbbdc

  • #14
Een paar minuten zoeken en kijk aan:
Turning the Water off at the Water Heater
When a hot water pipe is leaking, or if you need to repair or replace a water heater, there are shut-off valves located near your water heater.


A water heater has two shut-off valves. A cold water inlet valve (often identified by a blue handle) feeds cold water from the main supply into the water heater. This is the valve to shut off if you need to repair or replace the water heater.


The hot water outlet pipe also has a valve that will shut down all hot water leaving the water heater. You can shut off this valve if you have a leak in a hot water pipe somewhere in the house since this valve effectively controls all hot water in the home. Often, this valve is coded with a red handle to indicate it controls hot water. This convenient color coding is important, because often the cold water inlet pipe and the hot water outlet pipe are very close to one another, and they would be hard to tell apart otherwise. Both valves will shut off the hot water to your entire house. Most contractors do not install a valve on both the hot & cold water inlet and outlet to the heater because shutting the cold water feed to the heater is what shuts the hot water off to the system.

where-to-shut-off-the-water.jpg


is zelfs verplicht in veel landen (zeker koud water leiding).
 

Auto-Geen

  • #15
cdbbdc schreef:
is zelfs verplicht in veel landen (zeker koud water leiding)
Ieder warmwater toestel is voorzien van een afsluiter in de koudwater leiding. En die afsluiter heet toevallig "Inlaatcombinatie" En het mooie ervan is, zet je 'm dicht dan komt er geen druppel warmwater meer uit de boiler. En een boiler aftappen doe je door de koudwater aansluiting los te maken en niet de warmwater leiding. Deze zit namelijk boven in de boiler.
 

cdbbdc

  • #16
Hallo Auto-Geen, dacht ik ook, maar denken is 1 maar testen is alles. Mijn denken en hopen waren ijdel. Afsluiter van de inlaatcombinatie dichtgedraaid. Warmwater in de keuken kwam dus wel uit de kraan. Ik heb een hekel aan water verspillen dus na 5 seconden maar opgegeven. Misschien te snel maar waardoor, waarom en waartoe voegt men dan niet toe na "x" seconden? Dat heb ik dus nog nergens kunnen vinden.
Overal: legionella!!! alsof na die luttele minuten dat het kost om bijv. een kraan te vervangen dood en lijden ons lot zal zijn wanneer er wel een afsluiter in de warmwaterleiding zou zitten. Maak elkeen maar bang zodat iedereen maar op zijn/haar/het handen gaat zitten. Laat het in dit geval maar over aan een ervaren loodgieter/installateur die vervolgens altijd de hele boiler laat leeglopen. Weg warm water en uren wederom opwarmen na het klusje dat inmiddel x-keer duurder is dan dat nieuwe kraantje. Voorrijdkosten (auto-wel!) etc. etc. en BTW ook nog. Toemaar, het kan niet op. Nou, bij mij wel.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #17
zoals aangegeven zit er een afsluiter in de kw leiding naar de boiler, als deze dichtstaat mag er geen water meer uit de ww kraan komen( oke een klein beetje om de druk van de leidibg af te krijgen) mocht er wel water blijven komen dan kunt u de hoofdkraan dichtzetten.
Dit geeft wel aan dat er ergens kw via de ww leiding terug kan lopen dit is vaak te herleiden naar een defecte thermostaatkraan.

Dat er standaard geen afsluiter in de ww leiding zit is omdat gewoonweg niet nodig is omdat de toevoer van kw dicht gezet kan worden en er dan automatisch ook geen ww meer is
 

Kaajee

  • #18
En zoals ik al eerder schreef, dan doe je het nu 1 keer grondig en goed: je draait de hoofdkraan dicht en monteert overal afsluiters waar jij dat wil en waar het je handig lijkt.
Wellicht verspil je dan nu nog 1x 80 liter warm water, maar dan ben je er in de toekomst vanaf.
Die 80 liter eenmalig zal je de kop niet kosten, mag ik hopen, dat kost je nog geen 25 cent. Los van het feit dat het inderdaad verspilling is.
 

cdbbdc

  • #19
Hallo Kajee, dank en exact wat ik ga doen!!
Wel laat ik het water eerst afkoelen.....eh, nee duurt te lang, hoofdkraan dicht en lozen maar;
ledingen boiler los, emmer er onder en 2 kogelafsluiters halen.
 

cdbbdc

  • #20
Nog een laatste opmerking voor wat mij betreft er een slot op mijn oorspronkelijke vraag kan:

wanneer/als je een waterleiding doorboort ofzo dan krijg je een waterballet. Niet leuk maar te verhelpen:
hoofdkraan dicht, maak de doorboorde leiding toegankelijk, met pijpsnijder op het boorgat de leiding doorsnijden. Neem nu een rechte knelkoppeling, maar daarin zit binnenin in het midden een richel (stuiteinde voor de buizen) vijl die met een ronde vijl weg/glad, schuif de rechte snelkoppeling over 1 van de leidinguiteinden en dan kun je die weer naar boven (of beneden) over het andere leidinguiteinde schuiven totdat beide leidinguiteinden bedekt zijn. Knelkoppelingen vast (vast=vast) zetten. Nooit meer last vast. De wand/muur even netjes opvullen.
Ongetwijfeld al bekend maar ik wilde het toch melden.
Zo zullen er ongetwijfeld nog vele tips/trucs etc. zijn maar vind ze maar eens.

En Marcn.88: dank maar dan zul je toch de defecte thermostaatkraan moeten vervangen/repareren en zijn we weer terug bij af....
rechte koppeling .jpg
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Kaajee

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu