Hotfill Of Coldfill keukenboiler aansluiten

Bert.deJong

  • #1
Mijn situatie:

Het duurt een eeuwigheid voor dat ik warm water in de keuken heb, daarom heb ik een (hotfill) keukenboiler aangeschaft.
In het keukenkastje komt een warmwaterleiding binnen, die daarna vertakt naar een wasbak verderop op de verdieping en naar de keukenkraan.

Het is voor mij niet mogelijk om de warmwaterleiding op de vereiste afstand (maximaal 10 x de diameter) af te doppen. Ik dacht dus in eerste instantie aan een Hotfill Aansluiting.

Maar nu denk ik dat het ook mogelijk moet zijn om gewoon de aanvoer naar de keukenkraan af te doppen (zodat de warmwaterleiding wel doorloopt naar de nadere wasbak, waar ook regelmatig warmwater wordt gebruikt). Dan kan ik de boiler in de keuken dus gewoon weer coldfill aansluiten (en wat gas besparen)

Klopt die redenering? Ik wil natuurlijk absoluut geen kan op Legionella
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
10x diameter is niet toegestaan, moet glad afgewerkt zijn, geen dode stukken toegestaan.

Als er geen dode leidingdelen ontsyaan kan je idd coldfill aansluiten.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #3
coldfill: goed als je vaak kleine hoeveelheden warm water pakt en bijna nooit grote hoeveelheden.
hotfill: goed als je meestal grote hoeveelheden warm water pakt. Gas is goedkoper dan elektriciteit. (soms niet bij zonnepanelen e.d.)

In dit geval coldfill en als je een emmer wilt vullen bij de andere kraan doen.
 

Bert.deJong

  • #4
@Jack: bedankt, daar kan ik wat mee. Ik ga er ook van uit dat ik sowieso de warmwaterleiding moet laten doorlopen. Er komt geen dood stuk leiding, ik dop meteen af na het t-stuk of maak een nieuwe verbinding.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Als het een knel t-stuk is, dan kan je met een knel afsluitplaatje werken.
Die komt in de moer.
Ook handig al je later besluit toch hotfill te willen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Is legionella preventie technisch niet toegestaan, t stuk eruit en een sok plaatsen.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #7
@The headhunter
Heb je door ook een bron over?
Google geeft "maximale lengte van vijf keer de diameter" als veilige afstand op de eerste paar hits.
Ik geloof je wel hoor, maar had 2 jaar terug al moeite om iemand te overtuigen dat 2 meter loze leiding echt niet kon, want de aannemer had het zo achtergelaten. Gelukkig kwam er smerig water uit na het verwijderen..
(was al ruim 2 uur werk want er moest een stuk vloer uit, maar was zo 8 uur werk geweest als het glad had gemoeten, t-stuk op een onmogelijke plaats)
 

Bert.deJong

  • #8
Ik wil ook best geloven dat het beter is het t-stuk te vervangen door een bocht. Ik ga kijken of dat lukt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Waterwerkblad :
3.1.4 Een leidingwaterinstallatie moet zo zijn uitgevoerd, dat bij gebruik overeenkomstig de
ontwerpcondities:
— een zodanige doorstroming van alle leidingen wordt bereikt, dat een voldoende
verversing is gewaarborgd;
— langdurige stilstand wordt voorkomen;
— de leidingen éénmaal per week ververst c.q. gebruikt worden in verband met de
organoleptische aspecten (geur, kleur en smaak);
— aan het begin van een leidingdeel minimaal een terugstroombeveiliging EA is
aangebracht indien de inhoud van dat leidingdeel niet wekelijks wordt ververst, en op dit
leidingdeel geen tappunten zijn aangesloten voor hygiënische en consumptieve
doeleinden;
— een dode leiding / dood eind niet voorkomt.
Staat geen afstand bij.
Mag gewoon niet voorkomen.
 

Kaajee

  • #11
Ik snap ook niet waar hieruit zou blijken dat je niet een t-stuk in een doorstromingsleiding die je afdopt kunt toepassen. Daar is dan toch altijd doorstroming ook door dat t-stuk? Is zeker geen dood-eind.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Ik krijg heel veel rapporten van waterleidingbedrijven deze geven allemaal aan dat afgedopte t-stukken niet meer mogen alle leidingen moeten glad afgewerkt worden. Al heel wat in panden t stukjes lopen verwijderen.die zeker kleiner waren als 5x diameter.
Het mag alleen nog als het echt niet anders kan, dat komt echt maar heel weinig voor.
 

Kaajee

  • #13
Okay, ik geloof je graag. Wel curieus. Meestal in het bedrijfsleven wellicht?

En het lijkt me (wederom?) een gevalletje overbezorgdheid en daarmee overregulering.
 

ADDave

  • #14
In principe ben je verplicht om legionellawaarden in waterleidingen zo laag mogelijk te houden, ook in woningen, ondanks dat niemand daar verder op controleerd. Dat doe je onder andere door het juist aan te leggen en d.m.v. doorspoeling.

Mensen met een normale weerstand worden ook niet zomaar ziek van legionella. Voor ouderen en mensen met een verslechterde afweer kan het echter wel levensgevaarlijk zijn. Daarom wordt er in het bedrijfsleven inderdaad wel veel op gecontroleerd. Met name in de hoog risico gebouwen: zorg, hotels, ect.
Het is inmiddels een hele industrie geworden.
 

Bert.deJong

  • #15
Ik wil het risico (hoe klein ook) natuurlijk graag zo klein mogelijk houden. Als het relatief eenvoudig is om het t-stukje door een bocht te vervangen zal ik dat doen, en ik zal de boiler dus Cold Fill aansluiten. In de keuken heb ik elke keer maar kleine beetjes warm water nodig.

Bedankt voor jullie input.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu