Inductieplaat met 3fase groepenkast

Corbin

  • #1
Hi,

Na bijna een jaar lang wekelijks het forum (succesvol) door te speuren voor mijn klus vragen, kom ik nu uit op een project waar ik het antwoord helaas nog niet kan vinden op het forum. De titel geeft het al aan, het gaat over mijn vernieuwde meterkast.

Met enkele weken wordt de hoofdaansluiting vernieuwd naar 3x 25A (ipv 1x 25A).
Mijn meterkast is al vernieuwd met nieuwe groepen en hier is ook een kookgroep klaar gezet (nog niet in gebruik). Dit was alleen nog voordat we besloten over te gaan op 3 fase. Ook de volledige meterkast is net vernieuwd met de groepen. Maar nu snap ik het nog niet helemaal met een kookgroep en het aansluiten van de 3 fase/

Mijn verdeling is als volgt:
1605208295624.png


Hier komt nu alles gemakkelijk uit 1 fase maar wordt dit dus 3 fase. Hoe kan ik dit het beste aansluiten in combinatie met mijn inductie plaat (Blixtsnabb Ikea).

Als ik het goed begrijp moet mijn inductie over meerdere fase aangesloten worden. Wat is hierin de beste verdeling en is dit een kwestie van een dubbel (twin) aansluitdraad gebruiken en klaar?
Kan ik deze 2 fase dan ook nog gebruiken voor andere groepensets? Of moeten die allemaal op 1 fase?

Situatie 1:
Fase 1 op groepen 1|2|3 en 5|6 en 7|8|9
Fase 2 op kookgroep
Fase 3 op kookgroep

Situatie 2:
Fase 1 op groepen 1|2|3
Fase 2 op kookgroep en groepen 5|6
Fase 3 op kookgroep en groepen 7|8|9

Of sla ik de plank helemaal mis?

Alvast mijn dank voor het mee kijken

1605207672751.png
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
De kookgroep zit nu achter een 2-polige aardlekschakelaar? Die kun je niet zomaar verdelen over 2 fasen.

Het beste vervang je de kookgroep en de bijbehorende aardlekschakelaar door een 4-polige of 3p+n aardlekautomaat. Deze sluit je ook gewoon aan op 3 fasen en je legt 3 fasen naar de Perilex contactdoos in de keuken.

Als jouw kookplaat maar op 2 fasen aangesloten kan worden, laat je simpelweg een pen in de stekker ongebruikt.
 
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Corbin

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
En het aller belangrijkste: zorg voor een 4polige hoofdschakelaar in de groepenkast. Anders draait de monteur van de netbeheerder direct weer om.

Of op zijn minst zorgen dat er ruimte vrij is in de groepenkast voor een 4polige hoofdschakelaar en de schakelaar zelf al in huis hebben. Dan plaatst de monteur deze ook nog wel even voor je.

Kookgroep inderdaad vervangen door een krachtgroep. Dan liefst op iedere fase een 2polige aardlekschakelaar en de overige groepen verdelen over de fasen.
 
  • Like
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Corbin, Krunnie en XanderH

Corbin

  • #4
Dankje beide, ik dacht dat de hoofschakelaar die ik voor mijn meter heb voldoende was. Maar liever het zekere voor het onzekere natuurlijk.

Dus als ik het goed begrijp:

Hoofdschakelaar toevoegen SBN440
Kookgroep met aardlek eruit. Vervangen voor Installatieautomaat 3p+N

3 fase binnenkomst gaat eerst naar hoofschakelaar.
Vanuit hoofdschakelaar alle 3 de fasen naar 3p+n automaat
En een tweede aansluitdraad door naar ieder een eigen ALS met bijbehorende groepen?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #5
Je hebt dan nog geen aardlekbeveiliging voor het kooktoestel. De MBN616E is een gewone automaat 3P+N B16. Een 4 polige aardlekautomaat is een betere keuze.
 
  • Like
Waarderingen: Corbin, Vonken_trekker en XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Je moet inderdaad een hoofdschakelaar hebben.

Je linkt nu een 3P+N installatieautomaat, geen aardlekautomaat. Deze biedt dus geen aardlekbeveiliging. Afhankelijk van het toegepaste stelsel en de aardverspreidingsweerstand moet je wel aardlekbeveiliging toepassen. En ook al zou het niet per sé moeten, onverstandig is het nooit.

Daarom stelde ik dus een aardlekautomaat voor. Bijvoorbeeld de ADM416G
 
  • Like
Waarderingen: Corbin en Krunnie

Corbin

  • #7
Dan zou ik de ADM416G moeten hebben denk ik?
 

Corbin

  • #8
Je was mij voor. Dankjewel

Mijn laatste vraag rest dan nog.
Mag ik 2 aansluitdraden (evt twin draad) vanuit de hoofdschakelaar lussen om onderstaande te krijgen. Heb ik het dan helemaal juist?


3 fase binnenkomst gaat eerst naar hoofdschakelaar.
Vanuit hoofdschakelaar alle 3 de fasen naar 4p aardlek automaat
En een tweede aansluitdraad door naar ieder een eigen ALS met bijbehorende groepen?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Ja, je mag 2 (gelijke) draden in één kooiklem aansluiten. Gebruik bij soepele draad dan wel dubbele adereindhulzen.

Wat doe je met de nul? Die heb je er 4 nodig hè. Af-fabriek lust Hager deze door op de aardlekschakelaars.

Is het een Vision kast? Dan zou je ook klemmen onderin de kast kunnen plaatsen (VKG91T).

Je tekent de aardlekschakelaars alsof ze 1 module breed zijn, maar ik neem aan dat deze gewoon 2 modulen breed zijn? Heb je een standaard kast met 2x 12 modules ruimte? Waar dacht je de hoofdschakelaar dan precies te laten? Dat past niet meer...
 
  • Like
Waarderingen: Corbin

Corbin

  • #10
Let vooral niet op de slordigheid van het aansluiten, dit is tijdelijk zo omdat leidingen verlegd worden in het nieuwe plafond.



1605215721576.png


1605215645254.png
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #11
Kun je wat meer een overzichtsfoto maken? Zit er nog ruimte links, rechts of boven voor de uitbreiding?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Corbin

  • #12
Er is nog wel wat ruimte mocht een grotere kast nodig zijn. Maar alleen als huidige niet mogelijk is. Wil mijzelf niet onnodig extra kosten laten maken

1605216723566.png


Maar zo past het dus niet:
1605216824973.png
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #13
Er zouden twaalf modules op een rij moeten passen in die groepenkast dus dan hou je op de bovenste rij nog twee modules over voor een toekomstige uitbreiding. Dan is een extra kast niet nodig.
 
  • Like
Waarderingen: Corbin

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
Jawel, als je de kast anders inricht zoals je nu tekent past het wel. :wink:

Ik ging even uit van de oorspronkelijke indeling met op iedere rail 9 modules bezet, daar past (net) geen 4-polige hoofdschakelaar meer bij.
 
  • Like
  • Dit probleem herken ik!
Waarderingen: Corbin en Krunnie

Corbin

  • #15
Mooi gelukkig. Met betrekking tot mijn soepele draad, is dit dan de beste keuze:
Vanuit binnenkomst naar hoofdschakelaar. Van hoofdschakelaar naar klemrail. Van klemrail naar HACO en ALS?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #16
Ja dat moet goed gaan. Neem wel soepele draad van minimaal 6 mm2.
 
  • Like
Waarderingen: Corbin

XanderH

Specialist Elektra
  • #17
Ergens zul je dan toch een dubbele adereindhuls moeten gebruiken. Die klemmen hebben 4 schroeven, dat is er net 1 te weinig om de nul vanaf de hoofdschakelaar, de nul naar de aardlekautomaat en 3x een nul naar de aardlekschakelaars aan te sluiten.
 
  • Like
Waarderingen: Corbin

Corbin

  • #18
Die 6mm2 was ik van inderdaad. De dubbele was ik vergeten, maar dat komt dan ook wel goed.

Ik denk dat ik rustig de SB440 kan gebruiken in plaats van de SBN440 toch? Heb die gratis tot mijn beschikking :)
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #19
Ja hoor, die is technisch vergelijkbaar.

Past visueel ook mooi bij de rest van die oude automaten. :lol:
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie, Corbin en Vonken_trekker

Corbin

  • #20
Haha top thanks. Moet wel de oude glorie van het huis in ere houden he ('55)

Bedankt allemaal. Ik sluit hem af hier
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie en Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu