Hoofdschakelaar verplicht, ook met hoofdautomaat?

Sathumax

  • #1
Ik heb thuis een hoofdzekering onder de meterkast hiermee schakel ik all electra thuis uit, moet ik dan bij het aanpassen of vervangen ook nog een hoofdschakelaar laten plaatsen in de meterkast? of hoef dit niet meer? en kan ik gelijk overgaan tot aardlekautomaat.? Ik heb een oude kast van Holec, mag ik daar elke type aardlek en automaten gebruiken? bijvoorbeeld Hager of beton, of moet ik me houden aan merk?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Een hoofdschakelaar is idd verplicht, ook met hoofdautomaat. Je mag merken gewoon door elkaar gebruiken maar één merk oogt wat strakker.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Voordeel is wel dat je met de hoofdzekering uitschakelen de kast spanningsvrij kunt maken en dus eventueel zelf de hoofdschakelaar kunt plaatsen.

Ben je van plan de aanpassingen zelf te gaan doen? Ben je goed bekend met werken in de groepenkast?
 

Lampje45

  • #4
Ik krijg het vermoeden dat je de zekeringkast bedoelt, die voor jou niet toegankelijk mag zijn en waarop een zegel moet zitten.
Deze kast is van de netbeheerder.
Ik zou een erkend installateur die een zegelmachtiging heeft maar vragen om een zegel aan te brengen. Want zonder zegel zou je wel eens beschuldigd kunnen worden van illegaal aftappen van stroom.
Want deze zekeringen zitten voor de meter.
Je moet na de meter, in je groepenkast met een hoofdschakelaar de installatie in een klap spanningsvrij kunnen maken en niet met zekeringen.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #5
In veel meterkasten zit tegenwoordig een hoofdautomaat vóór de meter die je kunt in- en uitschakelen zonder een zegel te hoeven verbreken. In neem aan dat TS dat bedoelt.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
En waarop ook gewoon een zegel zit. Enkel kun je hierbij wel de hendel van de automaat zelf bedienen.
 

Lampje45

  • #7
Oh, die heb ik nog nooit gezien. Ik kijk nooit meer in andermans meterkasten :lol:

Dat is wel handig als je in de groepenkast wilt werken.

Ik moet ook nog steeds aan de aardlek, de kast heb ik al wel 10 jaar liggen, maar het komt er niet van omdat ik het zegel opnieuw moet laten aanbrengen. En ik niet van plan ben om dit onder spanning uit te voeren.
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8

Sathumax

  • #9
Vonken_trekker schreef:
Voordeel is wel dat je met de hoofdzekering uitschakelen de kast spanningsvrij kunt maken en dus eventueel zelf de hoofdschakelaar kunt plaatsen.

Ben je van plan de aanpassingen zelf te gaan doen? Ben je goed bekend met werken in de groepenkast?
Jak ik wil het zelf doen, nu heb ik een 32Amp hoofdzekering (1fase) meterkast, ik wil daarna de hoofdschakelaar plaatsen.
Zo ziet mij kast eruit, niet heel spannend dus, rechts in de hoek lijkt me mooie plek voor de hoofdschakelaar.

image0.jpeg
 

Sathumax

  • #10
Lampje45 schreef:
Ik krijg het vermoeden dat je de zekeringkast bedoelt, die voor jou niet toegankelijk mag zijn en waarop een zegel moet zitten.
Deze kast is van de netbeheerder.
Ik zou een erkend installateur die een zegelmachtiging heeft maar vragen om een zegel aan te brengen. Want zonder zegel zou je wel eens beschuldigd kunnen worden van illegaal aftappen van stroom.
Want deze zekeringen zitten voor de meter.
Je moet na de meter, in je groepenkast met een hoofdschakelaar de installatie in een klap spanningsvrij kunnen maken en niet met zekeringen.
Klopt hij is verzegelt.
Het ziet er zo uit, en rechts boven in de hoek heb je een zegel.

hoofdzekering.jpeg
 

Lampje45

  • #11
@Vonkentrekker
Ik zie daar drie automaten zitten die niet gekoppeld lijken te zijn, hoe zit dat dan?
Kun je dan per fase af schakelen?
En wordt de nul dan niet mee geschakeld of zit ik nu op helemaal verkeerde gedachten?
Zoals de foto van Sathumax begrijp ik het.
 

Sathumax

  • #12
het zijn 3 fase namelijk, en bij mij is het maar 1.je kan daar per fase uitzetten.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Lampje45

  • #13
Dat vind ik heel vreemd een hoofdschakelaar moet n.m.m. alles uitschakelen en niet een keuzepakketje van maken. Zou het kunnen zijn dat hier bruggen tussen hebben moeten zitten
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Bij TS is het een oudere variant en inderdaad een 1 fase aansluiting in plaats van 3 fase.

In feite zijn 3 automaten hetzelfde als 3 smeltpatronen. Smeltpatronen schakelen evengoed niet alle 3 uit indien er 1 overbelast wordt. Zou ook niet fijn zijn als je 1 fase overbelast dat dan de rest van de installatie ook in het donker zit.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
In deze groepenkast is plaats genoeg voor een hoofdschakelaar plus extra componenten. Voor de positie van de hoofdschakelaar ben je ook afhankelijk van de lengte van de draden die van de meter af komen. Dat zie je pas als je de kast opent.

Verder natuurlijk in de groepenkast altijd met 6mm bedraden en soepele draad altijd met adereindhulzen uitvoeren.
 

Lampje45

  • #16
Vonken_trekker schreef:
In feite zijn 3 automaten hetzelfde als 3 smeltpatronen. Smeltpatronen schakelen evengoed niet alle 3 uit indien er 1 overbelast wordt.
Maar dan kun je toch niet meer spreken van een hoofdschakelaar?
Dan is het voor mij een hoofdzekeringskast met naar buiten gebrachte bediening.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Dit is ook geen hoofdschakelaar maar een hoofdzekering. Ook al is de hoofdzekering een automaat dan nog geldt tegenwoordig de verplichting voor een hoofdschakelaar in de groepenkast.

Dat is wat Sxnder in reactie #2 ook al schreef :wink:
 

Lampje45

  • #18
Dan zijn we het helemaal met elkaar eens. :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker