Ik ben enige kennis van selectiviteit van groepenkasten.
Maar dit is al een tijdje geleden.

Bij een klant heb ik het volgende : 3x35A hoofdaansluiting... het woonhuis heeft 1 hoofdschakelaar 40A 4 polig, 2 aardlekschakelaars 4 polig en 6 eindgroepen b16 en 1 krachtgroep, die alleen soms word gebruikt voor een hogedrukspuit.
Deze word voornamelijk benut als werkruimte / kantoor ruimte.
Oude groepenkast uit 2002 ofzoiets.

Nu wonen zij in het bijgebouw die verbouwd is tot luxe woning.
Deze heeft een 2de groepenkast met een 40A hoofdschakelaar 4 polig, 3 aardlekschakelaars 2 polig en 12 b16 groepen, 2 aardlekautomaten 4 polig b16, inductieplaat en oven.

Moet deze groepenkast niet achter een automaat zitten in de eerste groepenkast bij de hoofdaansluiting ? En moet dat nu een installatieautomaat zijn of een aardlekautomaat ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Als dat bij een klant is, en je hebt er onvoldoende kennis van, blijft er dan maar mooi af. Iets met aansprakelijkheid :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Dit is een klusforum, bedrijven worden geacht voldoende kennis te bezitten en/of die in te huren.
Volgens de forumregels kan uw vraag hier niet behandeld worden.
 